Заземление автоматических выключателей до 2000А

Сообщение 11 мар 2013 22:14

Люди помогите. В ктп на металических панелях установленны автоматы выдвижного исполнения ВА5543 Iн 1600А с электромагнитным приводом. На автомате и приводе есть болты для заземления Вопрос каким проводом заземлить его силовую часть? и нужно ли это вообще.
kir

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 11.03.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление автоматических выключателей до 2000А

Сообщение 12 мар 2013 11:39

Приводы электрических аппаратов должны быть заземлены.
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.

Насчет автомата не затрудняюсь ответить - это к сборщикам вопрос, но думаю здесь имеет место быть СУП, тогда по 1.7.137 Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки...
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление автоматических выключателей до 2000А

Сообщение 12 мар 2013 17:37

На всякий случай добавлю: при условии, что защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные. Округление в большую сторону.
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление автоматических выключателей до 2000А

Сообщение 13 мар 2013 20:55

Просто по факту в ктп в шкафах ввода с левой и правой стороны, на опорной плите установленны автоматы выдвижного исполнения ВА5543 с током отсечки 1600А. Болт заземления есть как на электромагнитном приводе так и на саласках.С приводом все понятно, а вот саласки вопрос, тк с шиной туда не пролезиш а провод зайдет но максимум 95-й. Фазные шины 100х6 шина заземления 50х6
kir

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 11.03.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление автоматических выключателей до 2000А

Сообщение 14 мар 2013 01:54

Тогда 95-ым салазки и заземлять. Что еще делать-то остается? Заземление все равно нужно. А будут вопросы - есть чем оправдаться: производитель не оставил выбора.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление автоматических выключателей до 2000А

Сообщение 14 мар 2013 02:44

kir см в правилах табл. 1.7.5 наименьших сечений защитных проводников. При необходиммости применения меньшего, чем требуемое сечение там же есть формула с использованием Iкз. Можно рассчитать сечение ПВ-3 к ГЗШ - возможно и менее 95 мм2 пройдет.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление автоматических выключателей до 2000А

Сообщение 27 июн 2013 09:47

Для чего заземлять то, ведь весь корпус выполнен из металла, и привод и выключатель имеют непосредственный контакт с заземлением КТП. Если все же надумаете заземлять, то подвижные части (выкатной выключатель) лучше соединять медной косичкой. Сечение возьмите 50 кв.мм, как на переносных заземлениях, за глаза хватит.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron