Объясните разницу /характеристики автоматов z l k/


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Объясните разницу /характеристики автоматов z l k/

Сообщение 14 мар 2013 13:50

Не очень хорошо разбираюсь в автоматических выключателях. В процессе выбора наткнулся на ав нашего производства завода каэз. Столкнулся с проблемой выбора, на сайте в каталоге (http://www.keaz.ru/production/catalogue/optima.optidin/) они представлены в двух видах - Выключатели автоматические OptiDin ВМ63 характеристики B, C, D и точно такие же с характеристиками Z, L, K.
Может кто подскажет разницу и какие из них подойдут для защиты в небольшом мебельном цехе?
Что вообще значат Z, L И K?
integral

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 13.03.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Объясните разницу /характеристики автоматов z l k/

Сообщение 14 мар 2013 14:32

В небольшом мебельном цехе? Берите С - не ошибетесь.
Вообще полагается измерять ток короткого замыкания и сравнивать его с номиналом автомата. Естественно, ток КЗ должен быть настолько большим, чтобы автомат гарантированно сработал. У автомата характеристики В гарантированный ток срабатывания электромагнитного расцепителя составляет пять номинальных, для С - десять, для D - 20. А дальше, по-моему, тенденция продолжается для этих Z, L, K. Вам на Z, L, K точно заморачиваться не стоит.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Объясните разницу /характеристики автоматов z l k/

Сообщение 14 мар 2013 15:59

Разница в уставках по току срабатывания. Для нагрузок с умеренными пусковыми токами - C, для тяжелых по току пуска - D или K.
Человек всю жизнь учится и умирает дураком...
ZOSIMA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 16
На форуме с 09.10.2012

Откуда: БАрнео

Репутация: 3
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Объясните разницу /характеристики автоматов z l k/

Сообщение 28 июн 2013 12:28

Z применяется для защиты электронных устройств. 2-3Iн
l -Автоматы с такой характеристикой используют для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях.
k - для чисто индуктивной нагрузки с тяжелыми пусками. 8-15Iн
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Объясните разницу /характеристики автоматов z l k/

Сообщение 28 июн 2013 14:57

Про L, кстати, не знал.А вот еще есть характеристика G - про нее кто-нить что-нить знает? В сети не могу найти, но просто интересно для чего такая вещь?
Аватар пользователя
Shura Molotok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 167
На форуме с 15.04.2012

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Объясните разницу /характеристики автоматов z l k/

Сообщение 29 июн 2013 10:53

День добрый. Такие интересные характеристики встретил только в одном каталоге на выключатель ВА 60-26, вот ссылочка: http://elect-teh.ru/seriya_va_60-26
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Объясните разницу /характеристики автоматов z l k/

Сообщение 29 июн 2013 16:24

Dispet писал(а):День добрый. Такие интересные характеристики встретил только в одном каталоге на выключатель ВА 60-26, вот ссылочка: http://elect-teh.ru/seriya_va_60-26


Чет я недопонял. Обычно харктеристика расцепителей автомата выдается в виде графика. По одной оси время срабатывания, а по другой - ток. А тут как-то просто перечислены токовые уставки, а время срабатывания, интересно, какое?
Аватар пользователя
Shura Molotok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 167
На форуме с 15.04.2012

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron