Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?
Сообщений: 16
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?
Вопрос - в названии темы. Не всегда ведь нужен тепловой расцепитель. Может мне в цепи надо просто обеспечить максимально-токовую защиту. Найдется ли подходящий автомат?
-
Shura Molotok - Активность пользователя
- Сообщений: 167
- На форуме с 15.04.2012
- Репутация: 29
Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?
Есть и без теплового расцепителя, только с электромагнитным. Есть и наоборот - только с тепловым расцеплением - без соленоида.
Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?
Спасибо. А это какие характеристики по буквам если? Наверное, уж точно не В, не С и не D...
-
Shura Molotok - Активность пользователя
- Сообщений: 167
- На форуме с 15.04.2012
- Репутация: 29
Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?
Характеристика МА не имеет теплового расцепителя. Однако слышать-слышал, а вживую такие автоматы не видел никогда, врать не буду.
Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?
Характеристика МА? Никогда таких не видел. Хотя, конечно, много всяких редких характеристик у автоматов бывает. Редко какой человек их все знает. Наверное, эти МА в магазине просто так не купишь - только под заказ.
-
Shura Molotok - Активность пользователя
- Сообщений: 167
- На форуме с 15.04.2012
- Репутация: 29
Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?
Максимально-токовая защита может быть организована также на предохранителях - такие преды только для защиты от токов короткого замыкания. Из недостатков возможность возникновения неполнофазных режимов работы, но это устранимо.
Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?
Максимальная токовая защита цепи обеспечивается как раз таки тепловым расцепителем, если вам нужна именно МТЗ то выбирайте автоматы с характеристикой А (2-4Iн) или В (3-6Iн). Есть ли тепловой расцепитель во всех автоматах - нет не во всех, спрашивайте при покупке.
Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?
tirion писал(а):Максимальная токовая защита цепи обеспечивается как раз таки тепловым расцепителем....
Не согласен с этим. И тепловой расцепитель, и электромагнитный - это все максимально-токовая защита. А характеристику автомата надо выбирать по типу нагрузки. Нельзя сказать, что А или В однозначно лучше.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?
Patric Star писал(а):tirion писал(а):Максимальная токовая защита цепи обеспечивается как раз таки тепловым расцепителем....
Не согласен с этим. И тепловой расцепитель, и электромагнитный - это все максимально-токовая защита. А характеристику автомата надо выбирать по типу нагрузки. Нельзя сказать, что А или В однозначно лучше.
Электродинамический расцепитель имеет уставку порядка 10 - 12 Iн, это самая что ни на есть токовая отсечка, а вот тепловой расцепитель такой четкой уставки не имеет, время его срабатывания зависит от величины тока, может сработать и при 1,5 Iн только через определенное время, ну чем не МТЗ???
Re: Все ли автоматы имеют тепловые расцепители?
"...Не всегда ведь нужен тепловой расцепитель. Может мне в цепи надо просто обеспечить максимально-токовую защиту. Найдется ли подходящий автомат?
Максимальная токовая защита как правило выполняется с выдержкой времени, которую вам может обеспечить или тепловой расцепитель автомата или предохранители.
Максимальная токовая защита как правило выполняется с выдержкой времени, которую вам может обеспечить или тепловой расцепитель автомата или предохранители.