Проблема с УЗО в жилом доме
Здравствуйте! Нарисовалась такая проблема, при попытке включить УЗО, а точнее дифф, его тут же "выбивает". А так как опыта у меня немного, решил посоветоваться с вами уважаемые форумчане, о правильности моих действий и суждений.
Схема включения следующая: вводной автомат -> дифф -> автоматы защиты различных групп потребителей.
В принципе не исключаю, что проводку могли повредить строители, когда делали каркас для потолка, но УЗО выбивает и когда все автоматы групп потребителей отключены, а ведь как я понимаю, УЗО срабатывает, если это конечно не ложное срабатывание, когда между фазой и N обнаруживается разбалансировка тока, но защитные автоматы установленные сразу после УЗО отключены, то можно сделать вывод, что неисправно само УЗО. Если отключить вводной автомат, то УЗО взводиться и нормально удерживается, как только включаешь вводной автомат, УЗО тут же срабатывает.
Что делал:
- прозвонил между собой, нулем и "землей" все группы потребителей - КЗ нет.
Что хочу сделать:
- Отключить провода выходящие из УЗО и попробовать будет ли сработка; если выбьет значит неисправно УЗО, если нет тогда отключу все группы и буду поочередно их включать, пока не пойму в какой именно группе проблема.
Вопросы которые меня мучают:
1. Правильно ли я понимаю, что если отключены защитные автоматы групп потребителей, то УЗО не должно срабатывать?
2. Если есть замыкание между нулем и "землей" но при этом выелючены защитные автоматы групп потребителей, УЗО по идее не должно выбивать? Ведь не откуда же взяться разбалансировке тока...
3. Ноль и "земля" должны звониться между собой, так как потенциал между ними в исправном состоянии =0 я правильно понимаю?
Схема включения следующая: вводной автомат -> дифф -> автоматы защиты различных групп потребителей.
В принципе не исключаю, что проводку могли повредить строители, когда делали каркас для потолка, но УЗО выбивает и когда все автоматы групп потребителей отключены, а ведь как я понимаю, УЗО срабатывает, если это конечно не ложное срабатывание, когда между фазой и N обнаруживается разбалансировка тока, но защитные автоматы установленные сразу после УЗО отключены, то можно сделать вывод, что неисправно само УЗО. Если отключить вводной автомат, то УЗО взводиться и нормально удерживается, как только включаешь вводной автомат, УЗО тут же срабатывает.
Что делал:
- прозвонил между собой, нулем и "землей" все группы потребителей - КЗ нет.
Что хочу сделать:
- Отключить провода выходящие из УЗО и попробовать будет ли сработка; если выбьет значит неисправно УЗО, если нет тогда отключу все группы и буду поочередно их включать, пока не пойму в какой именно группе проблема.
Вопросы которые меня мучают:
1. Правильно ли я понимаю, что если отключены защитные автоматы групп потребителей, то УЗО не должно срабатывать?
2. Если есть замыкание между нулем и "землей" но при этом выелючены защитные автоматы групп потребителей, УЗО по идее не должно выбивать? Ведь не откуда же взяться разбалансировке тока...
3. Ноль и "земля" должны звониться между собой, так как потенциал между ними в исправном состоянии =0 я правильно понимаю?
Re: Проблема с УЗО в жилом доме
В идеале, да: потенциал между нулем и землей =0. Ноль и земля имеют соединение ДО УЗО (в вашем случае ДИФа) - в ВРУ вашего дома, если живете в многоэтажке. В случае замыкания нуля и земли в квартире (в цепи УЗО) это будет утечкой и вызовет сработку УЗО - флажок индикатор должен быть выдвинут.
Если групповые автоматы погашены, то сработка вызвана явно утечкой тока на ноль. Определить на какой группе утечка можно, если автоматы двухполюсные, т. к. они и ноль прерывают.
Только непонятно, почему при включенном вводном и отключенных групповых автоматах ДИФ держит. Вводной не двухполюсный? и какой номинал по току утечки у ДИФа (mA)? Какой производитель?
Но на практике в большинстве случаев сработка случается по причине неисправности дифавтомата или УЗО, а не из-за утечки тока.
Если групповые автоматы погашены, то сработка вызвана явно утечкой тока на ноль. Определить на какой группе утечка можно, если автоматы двухполюсные, т. к. они и ноль прерывают.
Только непонятно, почему при включенном вводном и отключенных групповых автоматах ДИФ держит. Вводной не двухполюсный? и какой номинал по току утечки у ДИФа (mA)? Какой производитель?
Но на практике в большинстве случаев сработка случается по причине неисправности дифавтомата или УЗО, а не из-за утечки тока.
Re: Проблема с УЗО в жилом доме
То, что хотите сделать, - совершенно правильно. Неиправность УЗО - не такая уж и редкость, вполне могет быть.
По вопросам:
1. В общем да, за исключением тех случаев, когда неисправно само УЗО, когда оно неправильно подключено, или когда утечка есть прямо в щите.
2. Не совсем однозначно. В общем да, но при некоторых условиях между рабочим нулем и защитным может возникнуть разность потенциалов. А следом и ток, который может привести к сработке УЗО (ведь в фазном проводнике тока не будет - вот и разбалансировка). Но возникнуть такая ситуация может только при серьезных нарушения в цепи проводников N и PE. Здесь и ответ на вопрос 3 тоже.
По вопросам:
1. В общем да, за исключением тех случаев, когда неисправно само УЗО, когда оно неправильно подключено, или когда утечка есть прямо в щите.
2. Не совсем однозначно. В общем да, но при некоторых условиях между рабочим нулем и защитным может возникнуть разность потенциалов. А следом и ток, который может привести к сработке УЗО (ведь в фазном проводнике тока не будет - вот и разбалансировка). Но возникнуть такая ситуация может только при серьезных нарушения в цепи проводников N и PE. Здесь и ответ на вопрос 3 тоже.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: Проблема с УЗО в жилом доме
Спасибо за ответы!!! Вопрос решился заменой ДИФа.
Re: Проблема с УЗО в жилом доме
Лучше брать с электромеханическим УЗО, электронные менее надежны.