ВАД 2 С40 или АД 12 С63
Доброго времени суток Вам!!!
По однолинейной схеме для временного подключения к сети 0,23кВ на ввод необходимо поставить ВАД 2 на 40А... Вопрос - если поставить АД 12 на 63А... что поменяется? подскажите, "равнозначна" ли такая замена???? При этом номинал счетчика 60А... Подскажите пожалуйста...
По однолинейной схеме для временного подключения к сети 0,23кВ на ввод необходимо поставить ВАД 2 на 40А... Вопрос - если поставить АД 12 на 63А... что поменяется? подскажите, "равнозначна" ли такая замена???? При этом номинал счетчика 60А... Подскажите пожалуйста...
Re: ВАД 2 С40 или АД 12 С63
Здесь главная разница в их номиналах по току, ведь почти одинаковы по своему функционалу. То, что вы превысите токовый номинал 40 - 63 нежелательно бы, но некритично, в случае короткого замыкания он сработает также точно, как и на 40, тем более, что это для временного подключения как я понял. Но тут еще очень важен номинальный отключающий дифференциальный ток вашей "АД-шки" (уставка) IDn, мА. 10, 30, 100, 300? И какой отключающий дифференциальный ток должен быть у предусмотренного ВАД 2?
Re: ВАД 2 С40 или АД 12 С63
ULA писал(а):Здесь главная разница в их номиналах по току, ведь почти одинаковы по своему функционалу. То, что вы превысите токовый номинал 40 - 63 нежелательно бы, но некритично, в случае короткого замыкания он сработает также точно, как и на 40, тем более, что это для временного подключения как я понял. Но тут еще очень важен номинальный отключающий дифференциальный ток вашей "АД-шки" (уставка) IDn, мА. 10, 30, 100, 300? И какой отключающий дифференциальный ток должен быть у предусмотренного ВАД 2?
Согласен насчет функционала, только ВАДы еще от перенапряжений защиту имеют. Тут действительно надо знать уставку по току, mA, чтобы что-то сказать, возможно у вас на 10 мА - тогда он будет срабатывать даже если лампа перегорит , у меня уже такое было.
Re: ВАД 2 С40 или АД 12 С63
То, что по функционалу они схожие я сам в курсе, а номинальный отключающий дифференциальный ток в "однолинейке" не указан..., да и получается, что запрашивая мощность до 9 кВт проектировщики задали номинал 40А, а 63А соответственно на большую мощность...
Большое спасибо за ответ...
Большое спасибо за ответ...
Re: ВАД 2 С40 или АД 12 С63
Даже можно сказать, что 40 А маловато, а 63 A оптимально по максимальную нагрузку 9 кВт. В плане защиты от сверхтоков тоже - "отошьет" также точно как и 40-ой.