Срабатывание УЗО

Сообщение 17 дек 2010 18:44

Срабатывает (отключает) входной дифавтомат при взведении последующего обычного автомата с нагрузкой, при отключении нагрузки и подключении вместо нее "контрольки" на обычный автомат входной "диф" не срабатывает. Помогите устранить причину! Нагрузка на улице и подвергается воздействию влаги + мороз. Мне кажется из-за обмерзания патрона, но тогда почему не срабатывает обычный обычный автомат от КЗ?
Урий

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 17.12.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Срабатывание УЗО

Сообщение 17 дек 2010 22:39

ДИФ может сработать не только от КЗ, но и при утечке тока на землю. Тест смотрите.

А какие номиналы у ДИФа и аромата? И на какой номинальный ток сам дифавтомат?
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Срабатывание УЗО

Сообщение 18 дек 2010 19:41

Урий писал(а):Помогите устранить причину! Нагрузка на улице и подвергается воздействию влаги + мороз. Мне кажется из-за обмерзания патрона, но тогда почему не срабатывает обычный обычный автомат от КЗ?
А чем тут поможешь? Надо искать повреждение изоляции на этой группе. Насчет теста правильный совет, землю надо проверить, раз автомат после дифа не срабатывает. Надо прежде всего места соединений проводов проверить, в коробки заглянуть, может где-то еще соединения имеются, патрон разобрать этот, чисто визуально видно будет. Если дело в утечке на землю, то можно попробовать откинуть в щите "земляную" жилу отходящего кабеля этой электрической группы. Прозвоните все отходящие "концы" этой группы в щите.
Аватар пользователя
Влад

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 136
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Срабатывание УЗО

Сообщение 19 дек 2010 01:43

ДА. Прозвони эту группу, и если все ок, то запросто может глючить сам диф, отсюда и ложные сработки. Вместо контрольки лучше посадить какую нить нагрузку с заземлением. А вообще бывали случаи когда УЗО на ток утечки 10 mA (что практич. тоже самое) отшивает жаже при перегорании спирали в лампочке :D . Вводное на 100 mA в самый раз.
Миха