УЗО вместо дифавтомата
Планирую поменять старый щиток и счётчик в квартире. Вместо дифавтомата думаю ставить УЗО. Как я понимаю диф автомат-это узо с обычным автоматом. А в подъездном щите на мою квартиру стоит отдельный автомат (40 ампер).Тогда смысл ставить диф после него. Получается тупо дублирование автоматов? Поправьте меня уважаемые электрики если я не прав.
Re: УЗО вместо дифавтомата
Вы правы насчет дифавтомата-это связка УЗО+автомат, но насчет дублирования нет. В случае установки УЗО автомат ставится поле УЗО, т к оно само по себе не является защитой от сверхтоков (кз) и длительных токовых перегрузках и поэтому не только не "отошьёт" при кз, но и может просто сгореть, так что автомат после УЗО ещё и защита для него. А вводной автомат в подъезде может сработать далеко не сразу.
Или ставьте УЗО, включив в цепь после него автомат или дифавтомат.
Или ставьте УЗО, включив в цепь после него автомат или дифавтомат.
Re: УЗО вместо дифавтомата
А если остановиться на УЗО с автоматом, то какое УЗО и автомат стоит поставить для обычной 1-комнтной квартиры. Нагрузка, наверно как у всех. Хотя бы примерные характеристики. Спасибо
Re: УЗО вместо дифавтомата
УЗО на 32 А (30 мА)+автомат на 25 А. Вариант очень общий . Тут надо учитывать общую потребляемую мощность.
Re: УЗО вместо дифавтомата
при установке общего дифа на всю квартиру следует учесть развлетвленность сети, причем если на дифе написано 30мА это означает что он гарантировано отключит ток до 30мА. На практике же диф (фирмы ИЕК) отрабатывает от 16 - 19мА, что может приводить к отключениям при наличии старой проводки имеющей один "слой" изоляции...... стоит задуматься!
Re: УЗО вместо дифавтомата
мегавольт писал(а):при установке общего дифа на всю квартиру следует учесть развлетвленность сети, причем если на дифе написано 30мА это означает что он гарантировано отключит ток до 30мА. На практике же диф (фирмы ИЕК) отрабатывает от 16 - 19мА, что может приводить к отключениям при наличии старой проводки имеющей один "слой" изоляции...... стоит задуматься!
Может быть не, до, а свыше 30мА ?
Re: УЗО вместо дифавтомата
cobcem писал(а):Может быть не, до, а свыше 30мА ?
Именно ДО 30мА
Re: УЗО вместо дифавтомата
Никогда бы не поставил вводным дифавтомат на 30 mA. Этот номинал скорее на отходящую группу или вообще по месту подойдет.
Re: УЗО вместо дифавтомата
stuff11 писал(а):Никогда бы не поставил вводным дифавтомат на 30 mA. Этот номинал скорее на отходящую группу или вообще по месту подойдет.
я бы тоже.
минимум 100 мА, а лучше на 300мА.
Еще рекомендуют на ввод УЗО с характеристикой S (если не ашыбаюсь) для обеспечения селективности, т.к. в УЗО обеспесить селективность (в силу их конструкции и высокого быстродействия) простым повышением отсечки не всегда получается. Хотя я ниразу такого ввода не видел, обычно автоматом ограничиваются, что на мой взгляд правильно, а УЗО на отдельную группу, в ванную, например.