Температура теплового реле
Если магнитный пускатель с тепловым реле установлен в неотапливаемом месте и отдельном от электродвигателя. Может ли это привести к поздним чем это нужно срабатывания реле при перегрузке двигателя?
В мире нет вечных двигателей, зато есть вечные тормоза.
Re: Температура теплового реле
Температура окружающей среды (в разумных пределах ) не не может значительно повлиять на срабатывание теплового реле. Сам контакт устроен так .
Re: Температура теплового реле
А что можно понимать под разумными пределами?
В мире нет вечных двигателей, зато есть вечные тормоза.
Re: Температура теплового реле
Если с биметаллической пластиной тепловушка, то конечно чисто физически будет иметь место задержка из-за изменения объемного теплового расширения материала. Вопрос в том, попадает ли фактическая температура окружающей среды контактора в паспортный диапазон рабочих температур.
Нам чужого не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно не было...
Re: Температура теплового реле
К сведению: для реле распространенной серии РТЛ по заявленным условиям эксплуатации диапазон рабочих температур составляет от -40 до +55°С.
Re: Температура теплового реле
Понял
Вопрос закрыт
Всем спасибо
Вопрос закрыт
Всем спасибо
В мире нет вечных двигателей, зато есть вечные тормоза.
Re: Температура теплового реле
В поиске наберите “температурная компенсация теплового реле”
А при подстройке уставки реле можно взять значение больше на 15-25% от номинального тока АД
А при подстройке уставки реле можно взять значение больше на 15-25% от номинального тока АД
Re: Температура теплового реле
По поводу температурного компенсатора согласен- диапазон рабочих температур заявляется с учетом этой компенсации.
Сработка ТР происходит в случае превышения 5...20 % (1,05*н — 1,2*Iн) от тока асинхронника. Цифр 5-10% за глаза - ЭТО ПРАКТИКА!
Наверно чтоб быстрее его сжечь?sovok писал(а):А при подстройке уставки реле можно взять значение больше на 15-25% от номинального тока АД.
Сработка ТР происходит в случае превышения 5...20 % (1,05*н — 1,2*Iн) от тока асинхронника. Цифр 5-10% за глаза - ЭТО ПРАКТИКА!
Re: Температура теплового реле
Paul-M
А как же кратность пускового тока?
А как же кратность пускового тока?
Re: Температура теплового реле
Температурная характеристика ТР достаточно инерционна. Надо учитывать, что изгиб пластины происходит медленно. Длительность пуска двигателя конечно зависит от разных параметров, среди которых нагрузка на валу в момент пуска, но в большинстве случаев она не сопоставима с продолжительностью пуска чтобы о сработке говорить.