Температура теплового реле


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Температура теплового реле

Сообщение 13 мар 2014 08:09

Если магнитный пускатель с тепловым реле установлен в неотапливаемом месте и отдельном от электродвигателя. Может ли это привести к поздним чем это нужно срабатывания реле при перегрузке двигателя?
В мире нет вечных двигателей, зато есть вечные тормоза.
botan

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 10
На форуме с 08.03.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Температура теплового реле

Сообщение 13 мар 2014 20:11

Температура окружающей среды (в разумных пределах ) не не может значительно повлиять на срабатывание теплового реле. Сам контакт устроен так .
Алехандр

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 21
На форуме с 11.02.2014

Репутация: 42
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Температура теплового реле

Сообщение 13 мар 2014 20:50

А что можно понимать под разумными пределами?
В мире нет вечных двигателей, зато есть вечные тормоза.
botan

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 10
На форуме с 08.03.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Температура теплового реле

Сообщение 14 мар 2014 10:29

Если с биметаллической пластиной тепловушка, то конечно чисто физически будет иметь место задержка из-за изменения объемного теплового расширения материала. Вопрос в том, попадает ли фактическая температура окружающей среды контактора в паспортный диапазон рабочих температур.
Нам чужого не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно не было...
MIHAS

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 32
На форуме с 15.01.2013

Откуда: UA

Репутация: 26
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Температура теплового реле

Сообщение 14 мар 2014 14:37

К сведению: для реле распространенной серии РТЛ по заявленным условиям эксплуатации диапазон рабочих температур составляет от -40 до +55°С.
Paul-M

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 89
На форуме с 15.01.2012

Откуда: Солнечное Коми

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Температура теплового реле

Сообщение 15 мар 2014 09:26

Понял
Вопрос закрыт
Всем спасибо
В мире нет вечных двигателей, зато есть вечные тормоза.
botan

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 10
На форуме с 08.03.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Температура теплового реле

Сообщение 16 мар 2014 15:49

В поиске наберите “температурная компенсация теплового реле” :mrgreen:
А при подстройке уставки реле можно взять значение больше на 15-25% от номинального тока АД
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Температура теплового реле

Сообщение 17 мар 2014 09:20

По поводу температурного компенсатора согласен- диапазон рабочих температур заявляется с учетом этой компенсации.
sovok писал(а):А при подстройке уставки реле можно взять значение больше на 15-25% от номинального тока АД.
Наверно чтоб быстрее его сжечь?
Сработка ТР происходит в случае превышения 5...20 % (1,05*н — 1,2*Iн) от тока асинхронника. Цифр 5-10% за глаза - ЭТО ПРАКТИКА!
Paul-M

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 89
На форуме с 15.01.2012

Откуда: Солнечное Коми

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Температура теплового реле

Сообщение 18 мар 2014 14:58

Paul-M

А как же кратность пускового тока?
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Температура теплового реле

Сообщение 20 мар 2014 08:35

Температурная характеристика ТР достаточно инерционна. Надо учитывать, что изгиб пластины происходит медленно. Длительность пуска двигателя конечно зависит от разных параметров, среди которых нагрузка на валу в момент пуска, но в большинстве случаев она не сопоставима с продолжительностью пуска чтобы о сработке говорить.
Paul-M

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 89
На форуме с 15.01.2012

Откуда: Солнечное Коми

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron