Как выставить время на РТВ при уставке 10 А 0,5сек
Сообщений: 2
• Страница 1 из 1
Как выставить время на РТВ при уставке 10 А 0,5сек
Время 0,5 сек выставлять при токе 10А или трехкратном 30А
Re: Как выставить время на РТВ при уставке 10 А 0,5сек
Это старые реле с очень большой погрешностью. Уставку по току выставляют переключателем отпаек (по сути изменение кол-ва витков катушки). Время выставляется перемещением и фиксированием ползунка на часовом механизме. При настройке задержке времени срабатывания надо учитвать зависимую от тока характеристику. При разных уставках при, но с одним временем и задержка будет разной.