Вводной автомат
Подскажите пожалуйста, можно ли устанавливать вводной автомат после счетчика?
Re: Вводной автомат
В распределительных щитах так и делается всегда, хоть 2 ставьте. А если спрашиваете, можно ли автомат до счетчика ставить, то по ПУЭ НАДО:
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Но в Энергосбыте часто заворачивают такое подключение, чтоб исключить возможность тырить свет. Вот так, решать на месте надо. Хотя в принципе это их самодеятельность и есть компромисс - если автомат перед счетчиком будет помещен в пластиковый бокс с петельками для опломбирования, то проблем быть не должно, просто опломбируют его и все.
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Но в Энергосбыте часто заворачивают такое подключение, чтоб исключить возможность тырить свет. Вот так, решать на месте надо. Хотя в принципе это их самодеятельность и есть компромисс - если автомат перед счетчиком будет помещен в пластиковый бокс с петельками для опломбирования, то проблем быть не должно, просто опломбируют его и все.
Re: Вводной автомат
Уже необязательно. Сейчас у них пломбы самоклейки одноразовые имеются на такой случай, без всякого бокса облепят все что надо и не надо)v.e писал(а):если автомат перед счетчиком будет помещен в пластиковый бокс с петельками для опломбирования, то проблем быть не должно, просто опломбируют его и все.