Главный автомат

Сообщение 13 июн 2014 12:09

Уважаемые форумчане!
Помогите с выбором вводного автомата. Трехфазная сеть, 32 КВт, кабель пять жил проложен в поселке под землей. Заземление TN-S. Суть вопроса, ставить на входе трех полюсный автомат или четырех полюсный? Нужно ли рвать N на входе.
Заранее спасибо.
FANTA333

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 13.06.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Главный автомат

Сообщение 13 июн 2014 13:04

FANTA333 писал(а): Трехфазная сеть, 32 КВт, кабель пять жил проложен в поселке под землей. Заземление TN-S.

Почему при пятижильном кабеле TN-C, а не TN-C-S?
Нельзя разрывать PE-проводник,нулевой рабочий можно.
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Главный автомат

Сообщение 13 июн 2014 15:32

Practik писал(а):Почему при пятижильном кабеле TN-C, а не TN-C-S?
Насколько я понял TN-S, а не TN-C. Только у нас разве используются такие системы?

32 кВт это около 50А рабочего тока, номинальный для автомата нужен на 63А.

Если резрвное электроснабжение имеется, генератор, то нужен четырехполюсник, характер нагрузки - нелинейный тоже. Для этого их и используют. А для 5-проводок TN-S рекомендовано.
V_Vladimir

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 33
На форуме с 16.01.2012

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Главный автомат

Сообщение 13 июн 2014 20:48

Попадалась инфа, что за бугром в сетях TN-C-S и TN-S 4Р обязательно применеие 2Р или 1Р+N и 4Р (для одно- и трехфазных сетей соотв.), у нас таких требований, как и запретов на их использование, насколько мне известно нет. При резко выраженном характере нелинейной нагрузки (>25%) общий ток в N может быть больше фазных, здесь применение четырехполюсника желательно. Как и четырехполюсных вводных автоматов АВР с расцепителями в N-полюсе - 4P (не путать с 3Р+N).
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Главный автомат

Сообщение 14 июн 2014 16:31

Большое спасибо всем подключившимся!
Уточню. Счетчики и первичные автоматы установлены в единой электрощитовой поселка. Администрация рекомендует в доме установить трехфазный вводной автомат на 32 А, но не дает рекомендаций по количеству полюсов. Система заземления, со слов местного электрика, TN-S, но он может ошибаться. В поселке с момента постройки сменилась куча персонала. Из под земли выходит пятижильный провод. Еще они настойчиво рекомендуют под ноль использовать изолированные шины. Так все-таки трех или четырех полюсник ставить, или 3+N?
Спасибо за ответы!
FANTA333

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 13.06.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Главный автомат

Сообщение 15 июн 2014 09:20

FANTA333 писал(а): Еще они настойчиво рекомендуют под ноль использовать изолированные шины.
Совершенно справедливое требование: рабочий ноль обязательно должен быть изолирован от корпуса.
FANTA333 писал(а):Так все-таки трех или четырех полюсник ставить, или 3+N?
На самом деле это не критично как писали выше если отсутствует АВР. Насчет номинала вводного автомата в 32 А определенно сложно сказать: зависит от мощности потребления, может не хватить особенно если частный дом.
Dima_N