В каких случаях на место ВРУ ставят АВ а в каких ВН.


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

В каких случаях на место ВРУ ставят АВ а в каких ВН.

Сообщение 03 июл 2014 14:07

В каких случаях на место ВРУ ставят АВ а в каких ВН.
Читаю каталог SE про шкафы Prisma P и Prisma G, а тут в качестве примера в некоторых случаях стоят АВ EasyPact, иногда Compact NSX , а иногда ВН Interpact INS-INV.

Я понимаю, что они указаны там для примера, но согласно ПУЭ на ВРУ сначала должен стоять рубильник, далее, уже по моему мнению АВ с временной токовой отсечкой.
Так почему Schnaider Electric ставит так, и есть какие-то критерии(условия) установки?
Например в голову сразу пришло такое: у них разный ресурс количества отключений под нагрузкой и зависит от условий эксплуатации. Либо так - АВ защищает оборудование от КЗ на стороне ввода.

Хотелось бы услышать Ваши комментарии. Заранее благодарю.
С Уважением, Николай.
Xemon

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 43
На форуме с 01.07.2014

Откуда: Екатеринбург

Репутация: 39
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: В каких случаях на место ВРУ ставят АВ а в каких ВН.

Сообщение 03 июл 2014 18:11

По требованию Правил (7.1.25):

Код: выделить все
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

И на практике из-за вопроса обеспечения селективности защиты если ввод на щит 04 от КТП, то ВН, автоматы только на отходящих групповых линиях.
bob

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 64
На форуме с 04.01.2012

Репутация: 32
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: В каких случаях на место ВРУ ставят АВ а в каких ВН.

Сообщение 05 июл 2014 15:10

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Нормы технологического проектирования нтп-99:

5.9. Не следует предусматривать установку в конце лини (на вводе в шкаф управления, в силовой распределительный пункт, в щит станций управления и т.п.) аппарата, дублирующего аппарат защиты головного участка линии. В конце такой питающей линии следует предусматривать аппарат, в основном рубильник, для возможности отключения распределительного устройства. Такой аппарат на вводе цехового распределительного устройства разрешается не предусматривать в тех случаях, когда легко доступен для отключения аппарат головного участка питающей линии.
Автоматический выключатель вместо упомянутого рубильника разрешается устанавливать на вводе цехового распределительного устройства только при выполнении питания этого устройства глухим ответвлением от магистрали (шинопровода) или в тех случаям, когда такой выключатель необходим для осуществления АВР.
ntp99.rar
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Нормы технологического проектирования
нтп-99 скачать в .doc
(139.88 KiB) Скачиваний: 319
santIF