Как работают контакторы, можно ли ими заменить АВ.


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Как работают контакторы, можно ли ими заменить АВ.

Сообщение 30 июл 2014 10:20

Могут ли работать "Контакторы TeSys серии D" как АВ + ограничитель перенапряжений? В каталоге функция ограничения перенапряжения есть, категория применения АС-1 есть.
Вопрос в том, может ли этот контактор использоваться как автомат..т.е. просто - скачок тока, контактор срабатывает - контактор отключается - потом вручную возводишь его снова. Или нужно его использовать только в цепях управления, где есть подающиеся сигналы на отключение-включение и прочее?
Заранее благодарен за ответ на этот довольно глупый вопрос.
С Уважением, Николай.
Xemon

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 43
На форуме с 01.07.2014

Откуда: Екатеринбург

Репутация: 39
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как работают контакторы, можно ли ими заменить АВ.

Сообщение 30 июл 2014 13:03

Автомат ставится чтобы защищать линию его устройство позволяет отключить замыкание и не разрушиться. Контактор же с ним конкурировать не может. Но можно использовать указанный контактор с предохранителями и управлять хоть в ручную хоть дистанционно. Защита от перенапряжения касается только катушки и в вашем вопросе она роли не играет.
мистраль

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 132
На форуме с 30.05.2013

Откуда: Н-ск

Репутация: 187
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как работают контакторы, можно ли ими заменить АВ.

Сообщение 30 июл 2014 20:11

Контакторы не могут работать в качестве АВ. Функция ограничения перенапряжения -это в цепи катушки.
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как работают контакторы, можно ли ими заменить АВ.

Сообщение 06 авг 2014 09:30

Да, модуль защиты во первых ограничивает напряжение а не ток (варистор), а во вторых он работает на управляющее напряжение.
bob

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 64
На форуме с 04.01.2012

Репутация: 32
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как работают контакторы, можно ли ими заменить АВ.

Сообщение 18 авг 2014 08:44

Магнитный пускатель или контактор - это коммутационный аппарат для дистанционного управления, даже если с тепловым реле он нисколько не является и не заменит автоматический выключатель, у них совершенно разный фунционал.
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как работают контакторы, можно ли ими заменить АВ.

Сообщение 01 ноя 2014 15:37

homa писал(а):Магнитный пускатель или контактор - это коммутационный аппарат для дистанционного управления, даже если с тепловым реле он нисколько не является и не заменит автоматический выключатель, у них совершенно разный фунционал.
и стоимость!))))
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как работают контакторы, можно ли ими заменить АВ.

Сообщение 01 ноя 2014 17:11

Заменить можно, но нужен дополнительный блок управления, который реализует нужные защиты. Мы на одном объекте так и сделали, когда АВ задолбал.
SerZ55

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 41
На форуме с 01.06.2014

Репутация: 98
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как работают контакторы, можно ли ими заменить АВ.

Сообщение 04 ноя 2014 22:04

Читаю тему и не пойму на кой этот изврат нетрадиционный кому нужен!!! Ну можно, да, но дорого и менее надежно. SerZ55, а чем, собственно АВ не угодил?
Dima_N

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 38
На форуме с 27.01.2012

Репутация: 4
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как работают контакторы, можно ли ими заменить АВ.

Сообщение 07 ноя 2014 20:02

АВ хорош там, где он стоит и редко срабатывает. А если его приходится постоянно включать и отключать, часто бывают перегрузки а на ОК заведен выход прибора контроля изоляции (ну придумал завод такое чудо!), то контактор гораздо надежнее. Взяли хороший вакуумный контактор, добавили свой блок защит, и забыли про этот узел.
SerZ55

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 41
На форуме с 01.06.2014

Репутация: 98
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как работают контакторы, можно ли ими заменить АВ.

Сообщение 24 ноя 2014 17:00

SerZ55 писал(а):АВ хорош там, где он стоит и редко срабатывает. А если его приходится постоянно включать и отключать,
.

Поставьте автомат с моторным приводом.
А если он часто сам срабатывает - срочно зовите специалистов - у вас в щитке замедленная бомба, и она уже тикает...
Planerist916
planerist916

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 108
На форуме с 21.08.2013

Откуда: Москва

Репутация: 152
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron