Загвоздка с дифом


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Загвоздка с дифом

Сообщение 28 сен 2014 12:46

Здравствуйте, господа, требуется помощь. В доме потребители разбиты на группы: розетки первого этажа(АВДТ), розетки второго этажа(АВДТ), свет первого этажа(АВ) и свет второго(АВ). Всё работало. Но, однажды, рабочий включил миксер, и вырубился диф первого этажа. Диф включили, но после этого стала происходить странная вещь. При включении розеток второго или света первого стал вырубаться диф первого этажа. Замена дифа ничего не дала, естественно. Моего образования недостаточно, чтобы понять как могут влиять друг на друга устройства, не связанные "снизу". Дайте, пожалуйста, совет, куда смотреть, чего искать...))
alever

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 28.09.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Загвоздка с дифом

Сообщение 28 сен 2014 15:47

Ну выходит связь все же есть. ДИФ на ток или на утечку срабатывает?
beketov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 95
На форуме с 29.01.2012

Откуда: What's the difference?

Репутация: 8
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Загвоздка с дифом

Сообщение 28 сен 2014 20:34

beketov писал(а):Ну выходит связь все же есть. ДИФ на ток или на утечку срабатывает?

А как это определить?
alever

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 28.09.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Загвоздка с дифом

Сообщение 29 сен 2014 17:03

Диф должен реагировать на утечку. Раз диф меняли и дело не в нем, надо цепи разделять, брать меггер и искать утечку. Процесс этот не всегда однозначный, бывает плавающая, "клюющая" земля, такую найти трудно. Кстати, дифы на какой ток утечки? Например, на 10 мА излишне чувствительны
SerZ55

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 41
На форуме с 01.06.2014

Репутация: 98
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Загвоздка с дифом

Сообщение 29 сен 2014 23:47

SerZ55 писал(а): дифы на какой ток утечки? Например, на 10 мА излишне чувствительны

На 30мА.
Пойду почитаю в нете, что такое меггер и как им искать утечку)). Спасибо. Надо мне грамотность свою поднимать...
alever

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 28.09.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Загвоздка с дифом

Сообщение 30 сен 2014 12:49

alever писал(а):
beketov писал(а):Ну выходит связь все же есть. ДИФ на ток или на утечку срабатывает?

А как это определить?
Для определения причины сработки дифа на них есть специальный флажок-индикатор.
beketov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 95
На форуме с 29.01.2012

Откуда: What's the difference?

Репутация: 8
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Загвоздка с дифом

Сообщение 03 окт 2014 22:44

Спасибо всем. Проблема решена. Была утечка.
alever

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 28.09.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron