Не сработал УЗО
Сообщений: 18
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Не сработал УЗО
В щите на площадке стоят 2 ВА 50А
В квартире установлено УЗО 32А после розеточная группа 6 ВА по 25А(розетки) и 6 ВА по 16А (свет)
Произошло замыкание с фейерверком на одной из розеток выбило ВА в квартире и оба ВА на площадке. Почему ?
ПОдмагните понять не могу?
В квартире установлено УЗО 32А после розеточная группа 6 ВА по 25А(розетки) и 6 ВА по 16А (свет)
Произошло замыкание с фейерверком на одной из розеток выбило ВА в квартире и оба ВА на площадке. Почему ?
ПОдмагните понять не могу?
Re: Не сработал УЗО
Это из-за того что сила тока короткого замыкания была больше силы тока не срабатывания эл.могн. защиты в автоматах. И оба автомата имеют один и тот же параметр по скорости срабатывания. т.е. Оба автомата С. Не выдержан такой параметр как селективность в проекте или в монтаже.
http://www.el-sety.ru/projekt/avtomati_uzo.html - можете посмотреть таблички)
http://www.el-sety.ru/projekt/avtomati_uzo.html - можете посмотреть таблички)
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл...)
Re: Не сработал УЗО
Сработали автоматы, это хорошо, значит защита у вас на должном уровне. Только при чем тут УЗО? От КЗ оно и не должно срабатывать...
Re: Не сработал УЗО
Блин а что тогда срабатывает при постороннем предмете в розетке.
Автоматы следят за перегрузкой, УЗО замыкание ? Я думал так выходит наоборот чтоли?
Но фейерверк тогда с какой стати?
Я помню квартиру делал жена с карапузом пришла, а тот шустрый натырил у меня саморезов и давай их пихать куда не попадя, один пришолся на розетку, ХЗ как его не укусил комар, когда жена подошла и попыталась вытащить саморез ее укусил и сработал ВА или УЗО тогда не смотрел, может и диф стоял не до этого было )))
Автоматы следят за перегрузкой, УЗО замыкание ? Я думал так выходит наоборот чтоли?
Но фейерверк тогда с какой стати?
Я помню квартиру делал жена с карапузом пришла, а тот шустрый натырил у меня саморезов и давай их пихать куда не попадя, один пришолся на розетку, ХЗ как его не укусил комар, когда жена подошла и попыталась вытащить саморез ее укусил и сработал ВА или УЗО тогда не смотрел, может и диф стоял не до этого было )))
Re: Не сработал УЗО
Если не закоротить контакты, а коснуться рукой за посторонний предмет, воткнутый в розетку (фаза или ноль - неважно), то сработать должно узо или диф (комбинированной УЗО+автомат) - это защита от утечек тока на землю.IgorFX писал(а):Блин а что тогда срабатывает при постороннем предмете в розетке.
Автоматы следят и за перегрузкой и защищают при замыканиях. УЗО - только защита от утечек токов на землю! Его самого нужно защищать от КЗ, поэтому после него и ставится автомат или ДИФ, заменяющий обои устр-ва. А в случае с саморезом скорее всего УЗО или ДИФ сработал.IgorFX писал(а):Автоматы следят за перегрузкой, УЗО замыкание ?
Re: Не сработал УЗО
masterOK писал(а):Если не закоротить контакты, а коснуться рукой за посторонний предмет, воткнутый в розетку (фаза или ноль - неважно), то сработать должно узо или диф (комбинированной УЗО+автомат) - это защита от утечек тока на землю.IgorFX писал(а):Блин а что тогда срабатывает при постороннем предмете в розетке.Автоматы следят и за перегрузкой и защищают при замыканиях. УЗО - только защита от утечек токов на землю! Его самого нужно защищать от КЗ, поэтому после него и ставится автомат или ДИФ, заменяющий обои устр-ва. А в случае с саморезом скорее всего УЗО или ДИФ сработал.IgorFX писал(а):Автоматы следят за перегрузкой, УЗО замыкание ?
Спасибо так и думал. Всегда вырубал автомат проверял отверткой и переносил провод, если перекусывал срабатывал диф.
А тут просто переноску замкнутую попытались воткнуть. Веселая квартира мне досталась!
Еще такой момент, далалось все очень дешево, щас клиент рассказал, естественно непонятно кем, я глянул что все ВА соеденены более толстым проводом который от них уходит. По идее они должны быть соеденены однотипным проводом.
Т.е. первый автомат после УЗО духовка 3 мм
второй стиралка 2.5
3-6 розетки 2.5
на свет перекидыввается 1.5 ну и т.д.
Так должно быть !
Да и автоматы не слишком Амперистые стоят 6 по 25А и 6 по 16А?
Re: Не сработал УЗО
IgorFX писал(а):Спасибо так и думал. Всегда вырубал автомат проверял отверткой и переносил провод, если перекусывал срабатывал диф.
А тут просто переноску замкнутую попытались воткнуть. Веселая квартира мне досталась!
Еще такой момент, далалось все очень дешево, щас клиент рассказал, естественно непонятно кем, я глянул что все ВА соеденены более толстым проводом который от них уходит. По идее они должны быть соеденены однотипным проводом.
Т.е. первый автомат после УЗО духовка 3 мм
второй стиралка 2.5
3-6 розетки 2.5
на свет перекидыввается 1.5 ну и т.д.
Так должно быть !
Да и автоматы не слишком Амперистые стоят 6 по 25А и 6 по 16А?
ДА нет, то что сечение питающих проводов больше отходящих - это нормально, главное, что не наоборот . Номинал автоматов тоже нормальный, не завышенный: обычно в быту ставят 16 А для питания осветительных групп и 25 - на розетки.
Re: Не сработал УЗО
Сегодня ёбом токнуло ни АВ ни УЗО не сработали...как так то ?
на кухни главно УЗО сработало когда провод перекусывал. А тут то что?
Завтра весь щит переберу... задолбала эта электрика...на перфораторе шланг перетерся и лежит греется ни АВ ни УЗО не видят. че за хрень?
на кухни главно УЗО сработало когда провод перекусывал. А тут то что?
Завтра весь щит переберу... задолбала эта электрика...на перфораторе шланг перетерся и лежит греется ни АВ ни УЗО не видят. че за хрень?
Re: Не сработал УЗО
"Ноль" с "землей" закоротил, когда кусал.IgorFX писал(а):на кухни главно УЗО сработало когда провод перекусывал. А тут то что?
Re: Не сработал УЗО
Сегодня ёбом токнуло ни АВ ни УЗО не сработали...как так то ?
на кухни главно УЗО сработало когда провод перекусывал. А тут то что?
Завтра весь щит переберу... задолбала эта электрика...
Возможно УЗО не на той линии на которой "ёбом токнуло", или оно не исправно, или УЗО на 0,03А, а не на 0,01А, т.к. 0,03А это чувствительный порог, а 0,01А нет) И в пределе от 0,015-0,029А УЗО не сработало, а вы почувствовали.
Попробуйте протестировать УЗО кнопочкой "Тест". И проверьте подключены ли правильно к нему провода.
на перфораторе шланг перетерся и лежит греется ни АВ ни УЗО не видят. че за хрень?
Потому что сила тока проходящего через него меньше ном. автомата. особенно если он у вас 25А.