Питание автомата снизу
Скажите, вот допустим запитал автомат снизу, сверху - на питание нагрузки. КЗ - сработка соленоида (для этого не важно в каком направлении ток течет). Перегруз по току - сработка теплового расцепителя (биметаллическая пластина при превышении тока в любом случае нагреется и приведет к сработке автоматического выключателя). В нормативных доках подключение не регламентировано. Значит если посадить питание на нижние клеммы нарушения не будет и работать автомат будет в штатном режиме без ухудшения своих защитных харатеристик?
Re: Питание автомата снизу
Re: Питание автомата снизу
Это больше вопрос безопасности, а не технический. Почитайте тему из ссылки.
Re: Питание автомата снизу
planerist916 писал(а):Все что с термомагнитным расцепителем - можно подключать как угодно, только нужно помнить про направление ВЫХЛОПА при коротком замыкании (при нормальном подключении - это вниз, ну а наоборот - ВВЕРХ)
Все сложнее, если расцепитель ЭЛЕКТРОННЫЙ. Простой пример, все отключено, но схема расцепителя оказывается запитанной и если проводят испытания по высокому напряжению - схема может и сгореть.
еще один пример - дифференциальный автомат, при подключении НАОБОРОТ, как правило сгорает при нажатии кнопки ТЕСТ...
Re: Питание автомата снизу
ULA писал(а):Это больше вопрос безопасности, а не технический. Почитайте тему из ссылки.
Ага, "погасил" такой автомат и попал
Нам чужого не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно не было...
Re: Питание автомата снизу
На самом деле сплошь и рядом. Сегодня щелкнул шкаф, у обоих автоматов 180 А и 250 А питание снизу.
Сообщений: 6