как защитить уст-во без автомата
Добрый день, вопрос такой...
У меня есть оборудование на удалении в области, как мне защитить его от скачков напряжения и при этом физически после каждого скачка не ходить не включать автомат. как сделать так чтобы он как только напряжение стабилизировалось он включался сам. в габаритах устройства тоже ограничен,( не более 3 кг и не больше 15см*15см*15см желательно). ну и при выключении питания тоже чтоб проблем не было?...
Потребление примерно 100Вт допукается 120-150 Вт ( надеюсь не горит ни чего).
Питание подведено 1 кВт ( на всякий случай).
У меня есть оборудование на удалении в области, как мне защитить его от скачков напряжения и при этом физически после каждого скачка не ходить не включать автомат. как сделать так чтобы он как только напряжение стабилизировалось он включался сам. в габаритах устройства тоже ограничен,( не более 3 кг и не больше 15см*15см*15см желательно). ну и при выключении питания тоже чтоб проблем не было?...
Потребление примерно 100Вт допукается 120-150 Вт ( надеюсь не горит ни чего).
Питание подведено 1 кВт ( на всякий случай).
- Алексей222222
- Активность пользователя
- Сообщений: 4
- На форуме с 12.03.2015
- Репутация: 10
Re: как защитить уст-во без автомата
Если от скачков напряжения защита требуется, то возьмите реле напряжение , например РН-101. По заданным Umin и Umax можно организовать автоматическое включение и отключение нагрузки.
Re: как защитить уст-во без автомата
А короткими замыканиями он справиться? и сам не сгорит?
- Алексей222222
- Активность пользователя
- Сообщений: 4
- На форуме с 12.03.2015
- Репутация: 10
Re: как защитить уст-во без автомата
Нет, оно предназначено для автоматического откл цепи при недопустимом напряжении и вкл когда напряжение достигает норм значения. А вам значит нужна токовая защита. Попробуйте в поиске набрать блок АПВ - автоматическое повторное включение.
Re: как защитить уст-во без автомата
Ну само реле РН-101 Вам необходимо защитить автоматическим выключателем (совместно с подключенной нагрузкой). А автоматически включать нагрузку после КЗ каким-то АПВ я Вам не советую. Представляете, что будет после неоднократного (боюсь даже предположить количество возможных коммутаций) автоматического включения на КЗ?
Re: как защитить уст-во без автомата
Я бы поставил реле контроля тока с функцией автоматического включения после восстановления параметров сети - нормализации тока. Можно совместно с пускателем использовать если нагрузка большая.
Да, автомат нужен, но после реле. Но его номинал выбирается с учетом тока отсечки реле (с соблюдением селективности), тогда проблем быть не должно, потому что первым сработает автомат - я имею ввиду глухие кз. В случае если в сети длительный незначительный перегруз по току будет, то сработка реле отключит нагрузку. Как то так.mr.energo писал(а):Ну само реле РН-101 Вам необходимо защитить автоматическим выключателем (совместно с подключенной нагрузкой). А автоматически включать нагрузку после КЗ каким-то АПВ я Вам не советую. Представляете, что будет после неоднократного (боюсь даже предположить количество возможных коммутаций) автоматического включения на КЗ?
Нам чужого не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно не было...
Re: как защитить уст-во без автомата
А зачем пускатель? я поискал не нашел ничего внятного... Конкретную марку посоветуйте пожалуйста. И что такое соблюдение селективности расскажите по подробнее.
- Алексей222222
- Активность пользователя
- Сообщений: 4
- На форуме с 12.03.2015
- Репутация: 10
Re: как защитить уст-во без автомата
MIHAS писал(а):Да, автомат нужен, но после реле.
Позволю себе с Вами не согласиться. Реле кому-то надо защитить. Не стоит надеяться, что они не выходят из строя и не "коротят".
Вы, наверное, имели в виду такое реле http://meandr.ru/files/files/rele/uzm/uzm51m.pdf
Про УЗМ-51 на форумах однозначного мнения не складывается, предлагаю в этой теме накидать аналогов. Да и тема эта, вроде и не новая.
Алексей222222, пускатель нужен для того, чтобы увеличить пропускную способность реле. По паспорту максимальный ток нагрузки его 63А (это для контактов его внутреннего реле), если нагрузку подключить через пускатель, управляемый этим контактом, то максимальный ток будет ограничен номинальным током того пускателя, который Вы поставите.
Про селективность чего-то я и сам не понял...
Re: как защитить уст-во без автомата
Токовая защита выполняется или с помощью автоматических выключателей или токовых реле. Необязательно чтобы реле было с автоматическим включением. Включать пускатель можно дистанционно кнопкой. Нужно только помимо проводов управления и сигнальные на лампочку протянуть. Правда у такого дистанционного способа управления есть и свои подводные камни.
Re: как защитить уст-во без автомата
v.e, да у тебя катушка пускателя будет запитана через реле, каким образом принудительно сможешь управлять если реле разомкнуто? Насчет пускателя возможно не потребуется если нагрузка 1 кВт, подойдет реле на 10 А.
Селективность защиты - это обеспечение сработки в первую очередь того автомата, который находится ближе со стороны питания к замыкания или токовой перегрузки. Например вводной автомат в распредщите по номиналу всегда больше чем номинал какого-либо группового, если наоборот, то селективность защиты не обеспечена и при кз на одно их групповых линиях сработает вводной, в результате чего напряжения ни на одной линии небудет.
mr.energo, конечно реле нужна защита, но это если мы говорим о цепи управления.
Селективность защиты - это обеспечение сработки в первую очередь того автомата, который находится ближе со стороны питания к замыкания или токовой перегрузки. Например вводной автомат в распредщите по номиналу всегда больше чем номинал какого-либо группового, если наоборот, то селективность защиты не обеспечена и при кз на одно их групповых линиях сработает вводной, в результате чего напряжения ни на одной линии небудет.
mr.energo, конечно реле нужна защита, но это если мы говорим о цепи управления.
Нам чужого не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно не было...