Замена плавких предохранителей на однофазные автоматы


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Замена плавких предохранителей на однофазные автоматы

Сообщение 18 мар 2015 18:36

Здравствуйте! Есть силовой трансформатор 380/24 вольт, мощность 400 вт. Раньше в первичной цепи с каждой стороны стояли предохранители по 1а, во вторичной обмотке стоял предохранитель на 1а. Заменили предохранители на однофазные автоматы по 1а как в первичке 2шт, так и на вторичке 1шт. Стало эти автоматы выбивать то с перичной обмотке, то с вторичной. Поставили во вторичную обмотку автомат 3а категории C, стало выбивать только в первичной обмотке автоматы причём оба сразу. (автоматы то же категории C). Поставили в первичную обмотку автоматы по 4а с каждой стороны, всё равно вывшибает. Включаем общий 3х фазный рубильник. Вторичная обмотка потребляет чуть более 1а. Вопрос: Подскажите какие необходимо поставить автоматы? на какой ток? какой категории? И кто может опишите процессы происходящие в данной ситуации!

С уважением, evandor/
evandor

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 18.03.2015

Откуда: Россия, Томск

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замена плавких предохранителей на однофазные автоматы

Сообщение 18 мар 2015 19:43

Напишите, что за нагрузка и какая ее мощность. По описанию похоже, что вы транс просто перегружаете.
Аватар пользователя
Влад

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 136
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замена плавких предохранителей на однофазные автоматы

Сообщение 18 мар 2015 20:56

Нагрузка 20 пальчиковых лампочек накаливания 24 в, 90 ма = 43,2 вт
evandor

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 18.03.2015

Откуда: Россия, Томск

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замена плавких предохранителей на однофазные автоматы

Сообщение 18 мар 2015 22:05

evandor писал(а):Вторичная обмотка потребляет чуть более 1а.
Как определили? Я так понимаю это теоретически прикинули. Значит автоматом в 3А максимальный ток превышен где-то вдвое. Тоже считаю что дело в нагрузке.
evandor писал(а):Нагрузка 20 пальчиковых лампочек накаливания 24 в, 90 ма = 43,2 вт
Вы совокупную мощность ламп имеете ввиду? Если да, получается мощность каждой лампы 2 Вт... И еще вопрос: как определили ток нагрузки 90 мА?
ElPRO

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 87
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 14
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замена плавких предохранителей на однофазные автоматы

Сообщение 18 мар 2015 22:28

ElPRO писал(а):получается мощность каждой лампы 2 Вт... И еще вопрос: как определили ток нагрузки 90 мА?
Есть малогабаритные лампы накаливания с байонетным цоколем и на 1 Вт, дело не в этом. Надо искать причину почему отшивает защита вторички: при такой нагрузке токовый перегруз исключается. Проверьте проводку - участок питания от транса до ламп и шлейфы соединяющие лампочки, может где-то тупо шьет, что даже на высокой стороне автомат не держит. А номинал автоматов возможен только один- по 1 А, который изначально у предов был и не стоит его завышать.
Аватар пользователя
Влад

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 136
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замена плавких предохранителей на однофазные автоматы

Сообщение 19 мар 2015 00:37

этот ток 90 ма написан на самой лампочке...
Буду проверять провода от вторички транса до лампочек.
Спасибо за подсказку. Проверю отпишусь.
evandor

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 18.03.2015

Откуда: Россия, Томск

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замена плавких предохранителей на однофазные автоматы

Сообщение 19 мар 2015 08:22

evandor писал(а):Нагрузка 20 пальчиковых лампочек накаливания 24 в, 90 ма = 43,2 вт
Все правильно посчитали. Общий ток 1,8А, трансформатор не перегружен. Автомат на высокой стороне может выбивать из за пускового тока. Почитайте тему:
viewtopic.php?f=48&t=4589

Вхолостую когда работает не выивает защита?