Плавкие предохранители + автомат перед ЧП


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

Плавкие предохранители + автомат перед ЧП

Сообщение 30 мар 2015 22:20

Хотелось бы в идеале книгу полноценную прочесть.

Есть ЧП (http://www.vesper.ru/catalog/invertors/e3-9100/) на 18 ампер номинального тока.

Так вот автомат выбрал на 32 ампера. Не ясно нужно ли ставить быстродействующие предохранители. В чем отличие обычных плавких от быстродействующих предохранителей?

И еще если на 32 ампера выбрать плавкую вставку то не поплавится ли она от пусковых токов АД?

И еще есть разница в каком порядке ставить предохранитель и автомат?
themis

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 30.03.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Плавкие предохранители + автомат перед ЧП

Сообщение 30 мар 2015 23:09

Если автомат стоит, то зачем еще пред ставить?
bob

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 64
На форуме с 04.01.2012

Репутация: 32
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Плавкие предохранители + автомат перед ЧП

Сообщение 31 мар 2015 11:15

themis писал(а):В чем отличие обычных плавких от быстродействующих предохранителей?

И еще если на 32 ампера выбрать плавкую вставку то не поплавится ли она от пусковых токов АД?

И еще есть разница в каком порядке ставить предохранитель и автомат?
Отличия в конструкции, принципе действия и области применения (в основном защита электроники). ВП:

отключение цепи в предохранителе при больших токах происходит не посредством плавлением вставки, а её разрывом электродинамическими силами (иногда для ускорения срабатывания плавкая вставка дополнительно нагружается усилием натянутой пружины).

Ну, очевидно - смотря какие пусковые токи и какой номинал вставки.
До или после автомата не принципиально думаю. Но логичнее ближе к защищаемой нагрузки ставить, т е после автомата.
bob писал(а):Если автомат стоит, то зачем еще пред ставить?
Автомат будет работать как выключатель нагрузки.
kent

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 28.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Плавкие предохранители + автомат перед ЧП

Сообщение 17 май 2015 01:54

В руководстве по эксплуатации конкретно Вашего частотника сказано "автоматический выключатель с электромагнитным расцепителем и (ИЛИ) предохранители. Так что ставить их вместе не обязательно. Можно установить рубильник с предохранителями, так многие делают.
А вот АВВ на свои частотники настоятельно рекомендуют ставить именно предохранители.
У АВВ же в документации на ПЧ приводятся и таблицы для выбора предохранителей для конкретных приводов и мощностей двигателей. Попробуйте по изучать все возможную документацию на Ваш агрегат. Можно и с АВВшной экстра кодировать...
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron