Плавкие предохранители + автомат перед ЧП
Сообщений: 4
• Страница 1 из 1
Плавкие предохранители + автомат перед ЧП
Хотелось бы в идеале книгу полноценную прочесть.
Есть ЧП (http://www.vesper.ru/catalog/invertors/e3-9100/) на 18 ампер номинального тока.
Так вот автомат выбрал на 32 ампера. Не ясно нужно ли ставить быстродействующие предохранители. В чем отличие обычных плавких от быстродействующих предохранителей?
И еще если на 32 ампера выбрать плавкую вставку то не поплавится ли она от пусковых токов АД?
И еще есть разница в каком порядке ставить предохранитель и автомат?
Есть ЧП (http://www.vesper.ru/catalog/invertors/e3-9100/) на 18 ампер номинального тока.
Так вот автомат выбрал на 32 ампера. Не ясно нужно ли ставить быстродействующие предохранители. В чем отличие обычных плавких от быстродействующих предохранителей?
И еще если на 32 ампера выбрать плавкую вставку то не поплавится ли она от пусковых токов АД?
И еще есть разница в каком порядке ставить предохранитель и автомат?
Re: Плавкие предохранители + автомат перед ЧП
Если автомат стоит, то зачем еще пред ставить?
Re: Плавкие предохранители + автомат перед ЧП
Отличия в конструкции, принципе действия и области применения (в основном защита электроники). ВП:themis писал(а):В чем отличие обычных плавких от быстродействующих предохранителей?
И еще если на 32 ампера выбрать плавкую вставку то не поплавится ли она от пусковых токов АД?
И еще есть разница в каком порядке ставить предохранитель и автомат?
отключение цепи в предохранителе при больших токах происходит не посредством плавлением вставки, а её разрывом электродинамическими силами (иногда для ускорения срабатывания плавкая вставка дополнительно нагружается усилием натянутой пружины).
Ну, очевидно - смотря какие пусковые токи и какой номинал вставки.
До или после автомата не принципиально думаю. Но логичнее ближе к защищаемой нагрузки ставить, т е после автомата.
Автомат будет работать как выключатель нагрузки.bob писал(а):Если автомат стоит, то зачем еще пред ставить?
Re: Плавкие предохранители + автомат перед ЧП
В руководстве по эксплуатации конкретно Вашего частотника сказано "автоматический выключатель с электромагнитным расцепителем и (ИЛИ) предохранители. Так что ставить их вместе не обязательно. Можно установить рубильник с предохранителями, так многие делают.
А вот АВВ на свои частотники настоятельно рекомендуют ставить именно предохранители.
У АВВ же в документации на ПЧ приводятся и таблицы для выбора предохранителей для конкретных приводов и мощностей двигателей. Попробуйте по изучать все возможную документацию на Ваш агрегат. Можно и с АВВшной экстра кодировать...
А вот АВВ на свои частотники настоятельно рекомендуют ставить именно предохранители.
У АВВ же в документации на ПЧ приводятся и таблицы для выбора предохранителей для конкретных приводов и мощностей двигателей. Попробуйте по изучать все возможную документацию на Ваш агрегат. Можно и с АВВшной экстра кодировать...