ms116 аместо обычного автомата
Скажите, можно использовать вместо обычного автомата ms116 10а для нагрузки не электропривода а смешанной: в основно лампочки освещения и малрмощное оборудование?
На вопрос натолкнуло прочитанное на одном сайте:
"Могут использоваться как обычные автоматические выключатели в распределительных устройствах широкого применения при индуктивном характере цепей потребителей."
Спасибо.
На вопрос натолкнуло прочитанное на одном сайте:
"Могут использоваться как обычные автоматические выключатели в распределительных устройствах широкого применения при индуктивном характере цепей потребителей."
Спасибо.
Re: ms116 аместо обычного автомата
Можно все. ВН или даже накоротко замкнуть можно если защита не нужна. Объясните мне недогадливому зачем на порядок дороже мотор-автоматы с категорией D на защиту цепей с освещением ставить?
Re: ms116 аместо обычного автомата
Категория типа В мгновенного расцепителя 10In...20In. Предназначены для нагрузок с высокими пусковыми токами в повторно-кратковременном режиме работы. В вашем случае экспериментировать не стоит.
Re: ms116 аместо обычного автомата
В щите есть с 3 неподключенных автомата abb про которые писал (раньше от них система вентиляции работала). Теперь вот нужда подключить доп оборудование и свет, вот и спрашиваю.sovok писал(а):Объясните мне недогадливому зачем на порядок дороже мотор-автоматы с категорией D на защиту цепей с освещением ставить?
Re: ms116 аместо обычного автомата
Я бы даже на условно активную нагрузку зарекся с категорией "С" ставить. "D" вообще в данном случае обсуждать не стоит.