Коммутация цепей постоянного тока
Добрый день, коллеги.
Такой вопрос. При коммутации цепей постоянного тока должны разрываться два полюса одновременно или достаточно разрывать один полюс?
Интересует такое применение в рубильниках с предохранителями.
Такой вопрос. При коммутации цепей постоянного тока должны разрываться два полюса одновременно или достаточно разрывать один полюс?
Интересует такое применение в рубильниках с предохранителями.
С Уважением, Николай.
Re: Коммутация цепей постоянного тока
Нашел требование, касающееся автоматических выключателей. Думаю, к предохранителям тоже применимо:
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
Re: Коммутация цепей постоянного тока
Однако, любой шкаф с вторичными цепями открой и после импульсника с вторичкой DC непременно двухполюсник увидишь.
Re: Коммутация цепей постоянного тока
Кто спорит? "Допускается" - значит, возможно если есть обоснование для установки защиты только на одном полюсе.
А вопреки этому почти каждый производитель автоматов предупреждает о недопустимости в цепях ПТ заменять двухполюсный выключатель двумя однополюсными.
А вопреки этому почти каждый производитель автоматов предупреждает о недопустимости в цепях ПТ заменять двухполюсный выключатель двумя однополюсными.
Коммутация цепей постоянного тока
Вопрос может и не
Можно ли исспользовать данное реле, для плавного регулирования питания катушки постоянного тока. Напряжение питания 24В.
Будет ли соответсвовать 0-10В сигнала управления, 10-24В коммутироемого напряжения ?
Можно ли исспользовать данное реле, для плавного регулирования питания катушки постоянного тока. Напряжение питания 24В.
Будет ли соответсвовать 0-10В сигнала управления, 10-24В коммутироемого напряжения ?
- Taras_maskakov
- Активность пользователя
- Сообщений: 4
- На форуме с 20.04.2015
Откуда: Россия- Репутация: 40
Re: Коммутация цепей постоянного тока
Taras_maskakov писал(а):Вопрос может и не
Можно ли исспользовать данное реле, для плавного регулирования питания катушки постоянного тока. Напряжение питания 24В.
Будет ли соответсвовать 0-10В сигнала управления, 10-24В коммутироемого напряжения ?
Про плавное регулирование питания катушки постоянного тока совсем ничего не понял