Срабатывание вводного дифавтомата.
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Срабатывание вводного дифавтомата.
Приветствую уважаемых форумчан!
Проблема следующая, в новом доме (сдан в 2014г) срабатывает вводный дифавтомат (EKF АВДТ-63 C40 100 mA), последующие 2 дифа на розетки (EKF АВДТ-63 C25 30 mA) и автомат на освещение всегда остаются включёнными. Что характерно вырубает его поздно вечером или ночью, когда нагрузка в сети минимальна, как правило работает только холодильник (подключён через сетевой фильтр "Pilot"). Иногда несколько дней всё в порядке, а иногда только с утра можно включить - ночью выбивает каждые 5 минут.
Каковы могут быть причины? Заранее спасибо!
Проблема следующая, в новом доме (сдан в 2014г) срабатывает вводный дифавтомат (EKF АВДТ-63 C40 100 mA), последующие 2 дифа на розетки (EKF АВДТ-63 C25 30 mA) и автомат на освещение всегда остаются включёнными. Что характерно вырубает его поздно вечером или ночью, когда нагрузка в сети минимальна, как правило работает только холодильник (подключён через сетевой фильтр "Pilot"). Иногда несколько дней всё в порядке, а иногда только с утра можно включить - ночью выбивает каждые 5 минут.
Каковы могут быть причины? Заранее спасибо!
Re: Срабатывание вводного дифавтомата.
Возможно причины в самом автомате поменяйте
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: Срабатывание вводного дифавтомата.
Тем более автомат честно говоря г...... Ложные срабатывания для него не редкость
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: Срабатывание вводного дифавтомата.
Видимо действительно дело в дифавтомате. Остался вопрос заменить его на такой же дифавтомат другого производителя или поставить простой автомат, т.к. дальше стоят дифы на разводку по квартире. И какого производителя порекомендуете?
Re: Срабатывание вводного дифавтомата.
Все электронные УЗО имеют встроенную защиту от перенапряжения, и АВДТ не исключение, и не у Вас одних. Будет нелишним понаблюдать над величиной напряжения в Вашей квартире, может, пора стабилизатор ставить, а не УЗО менять? Тем более, пишите, что ночью чаще вырубается, а это - верный знак. Не факт, что приобретенное Вами УЗО взамен этого не будет вести себя точно так же. Если не будет электромеханическим.
Re: Срабатывание вводного дифавтомата.
Посоветую просто поставить автомат АВВ с наминалом таким как ваш диф , обычно на ввод не ставят узо и дифы, их ставят на отдельные группы которые необходимы в такой защите
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: Срабатывание вводного дифавтомата.
АлексейВДВ писал(а):Посоветую просто поставить автомат АВВ с наминалом таким как ваш диф , обычно на ввод не ставят узо и дифы, их ставят на отдельные группы которые необходимы в такой защите
Спасибо за совет, так и сделал незадолго до вашего ответа. Поставил двухполюсной автомат АВВ 63А С 4,5кА. За 2 недели не разу не выбило.
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1