Не срабатывают автоматы при умышленном КЗ
Сообщений: 2
• Страница 1 из 1
Не срабатывают автоматы при умышленном КЗ
Не срабатывают автоматы при умышленном КЗ, вход 380в, в щите 48 автоматов. Автоматы мюлер, УЗО, 32,25,16 А. Стоят стабилизаторы. Входящий автомат при умышленном замыкании не срабатывает( искры, провод прилипает к болту...), на центральном щитке ноль соединен с контуром заземления.
Re: Не срабатывают автоматы при умышленном КЗ
Смелый Вы человек, не боитесь короткое замыкание у себя в щитке организовывать. До срабатывания тепловой защиты дождались или сразу руку отдернули?
УЗО на себе проверять не пробовали?
Это все пока шутки, а если серьезно, то единственный разумный ответ, лежащий на поверхности, состоит в следующем. Не хватает величины тока короткого замыкания для срабатывания автоматов. Если у Вас вводной С32, то отключать КЗ он должен в диапазоне 160-320А, точное значение для каждого экземпляра автомата индивидуально. Если тока КЗ (щиток) находится далеко от источника (трансформатора на подстанции), то значение реального тока может оказаться ниже.
Теперь нужно сделать то же, что вы делали проволочкой, но с применением измерительного прибора, показывающего сопротивление петли фаза-ноль. Подсчитать и сравнить полученное значение с диапазоном автомата. Если будет ниже 160 А - беда, автомат от КЗ не спасает. Надо что-то делать.
Еще одна причина низкого тока КЗ - заниженное сечение питающего кабеля при большой его длине.
УЗО на себе проверять не пробовали?
Это все пока шутки, а если серьезно, то единственный разумный ответ, лежащий на поверхности, состоит в следующем. Не хватает величины тока короткого замыкания для срабатывания автоматов. Если у Вас вводной С32, то отключать КЗ он должен в диапазоне 160-320А, точное значение для каждого экземпляра автомата индивидуально. Если тока КЗ (щиток) находится далеко от источника (трансформатора на подстанции), то значение реального тока может оказаться ниже.
Теперь нужно сделать то же, что вы делали проволочкой, но с применением измерительного прибора, показывающего сопротивление петли фаза-ноль. Подсчитать и сравнить полученное значение с диапазоном автомата. Если будет ниже 160 А - беда, автомат от КЗ не спасает. Надо что-то делать.
Еще одна причина низкого тока КЗ - заниженное сечение питающего кабеля при большой его длине.