автоматический выключатель
В нашем садоводческом товариществе на выходе общественного трансформатора стоит мощный трехполюсной автоматический выключатель на 125 ампер. Правлению хотелось бы зимой отключать две фазы к которым подключены дома отсутствующих садоводов. Нам посоветовали поставить автомат ВА 47/100 техполюсной, но его маленькие размеры смущают.
Просим дать совет как поступить и не связано ли отключение одной или двух фаз с понятием "перекос фаз"?. Мощность силового трансформатора
100 ква, на каждой фазе примерно 30 домов.
Владимир - член правления
Просим дать совет как поступить и не связано ли отключение одной или двух фаз с понятием "перекос фаз"?. Мощность силового трансформатора
100 ква, на каждой фазе примерно 30 домов.
Владимир - член правления
Re: автоматический выключатель
Ну, размеры пусть вас не смущают. Эти компактные модульные автоматы, несмотря на свои габариты, нагрузку держат хорошо, в отличие от громоздких типа АЕ, которые после нескольких срабатываний толком нагрузку уже, как правило, не держат. Так-что с этим все в порядке.
Если отключать две фазы, то перекос фаз будет обязательно. Про одну фазу сказать труднее, нужно знать хотя-бы приблизительное среднее потребление дома.
Если отключать две фазы, то перекос фаз будет обязательно. Про одну фазу сказать труднее, нужно знать хотя-бы приблизительное среднее потребление дома.
Re: автоматический выключатель
Перекос фаз в любом случае будет, т. е. угроза того, что на "нуле" появится какое-то напряжение. И еще: если у кого-то ввод на 380, то у людей попросту могут погореть электродвигатeли.
Re: автоматический выключатель
Это опять Владимир - член правления СНТ. На каждой фазе у нас по 30 домов. Но даже летом нагрузка на каждую фазу различна, а то и вовсе не имеется из-за отсутствия садоводов или низкого потребления энергии в отдельных домах. Задавая вопрос о "перкосе фаз" мы хотели выяснить не повредит ли он, если будет, трансформатору. У нас в каждый дом поступает только 1 фаза. 380 мы запрещаем.
Несколько удивлен и обрадован, что так здорово откликнулись на наши вопросы. Заранее спасибо за возможные дополнения.
Несколько удивлен и обрадован, что так здорово откликнулись на наши вопросы. Заранее спасибо за возможные дополнения.
Re: автоматический выключатель
skif писал(а):Перекос фаз в любом случае будет, т. е. угроза того, что на "нуле" появится какое-то напряжение. И еще: если у кого-то ввод на 380, то у людей попросту могут погореть электродвигатeли.
Спасибо за совет. Просьба прокомментировать следующий вопрос
Это опять Владимир - член правления СНТ. На каждой фазе у нас по 30 домов. Но даже летом нагрузка на каждую фазу различна, а то и вовсе не имеется из-за отсутствия садоводов или низкого потребления энергии в отдельных домах. Задавая вопрос о "перкосе фаз" мы хотели выяснить не повредит ли он, если будет, трансформатору. У нас в каждый дом поступает только 1 фаза. 380 мы запрещаем.
Несколько удивлен и обрадован, что так здорово откликнулись на наши вопросы. Заранее спасибо за возможные дополнения.
Re: автоматический выключатель
Тут трудно прогнозировать. Для трансформатора это, конечно ничего хорошего - наоборот. Последствия могут быть разные, но главное - перекос фаз вызывает появление напряжения на нуле, а это просто опасно, т. к. просто могут пострадать люди. У некоторых могут оказаться зануленные приборы, т. е. на корпусе также возможно появление напряжения, а это уже чревато...
Плюс к тому, это отразится на бытовых приборах - холодильниках, телевизорах и т. д. Тут тоже возможно все.