На трёхфазный автомат 3 разных устройства
Подскажите разрешено так делать или нет.
Дано: подключить 3 проточных водонагреват. LG на 220в (6 6 и 4 квт каждый). Подобрал по таблице провода медные типа ВВГнг.Для тех которы 6 квт протянул все в одной гофротрубе и подключил 4 мм для 4 квт 2,5 мм сечение. Щит забит битком. Из за 3х автоматов другой рядом ставить не хотелось бы. Нашел в нем единственный рабочий неиспользуемый автомат на 32 А правда трехфазный-раньше насос был подключен к нему. Можно ли 3 моих нагревателя на 220 подключить к этому автомату на 380? По току вроде как подходит? Или обязательно 3 на 220в отдельных?
И правильное ли сечения проводов выбрано?
Заранее благодарю за ответы.
Дано: подключить 3 проточных водонагреват. LG на 220в (6 6 и 4 квт каждый). Подобрал по таблице провода медные типа ВВГнг.Для тех которы 6 квт протянул все в одной гофротрубе и подключил 4 мм для 4 квт 2,5 мм сечение. Щит забит битком. Из за 3х автоматов другой рядом ставить не хотелось бы. Нашел в нем единственный рабочий неиспользуемый автомат на 32 А правда трехфазный-раньше насос был подключен к нему. Можно ли 3 моих нагревателя на 220 подключить к этому автомату на 380? По току вроде как подходит? Или обязательно 3 на 220в отдельных?
И правильное ли сечения проводов выбрано?
Заранее благодарю за ответы.
-
- бойлеры
Василий Васильевич
Re: На трёхфазный автомат 3 разных устройства
Если автоматы модульные,не возникнет никаких проблем при замене одного 3-х фазного на 3 однофазных 32,32 и 25А.С проводами все правильно.
Re: На трёхфазный автомат 3 разных устройства
Это да. Но руководству нашему ничего не докажешь. Использую что имеется. Мне проще было и одним кабелем в 5 жил обойтись. Но пришлось то что было из 3жильных в одну гофротрубу затягивать. Ну эт ладно. Я вот тоже сомневался в 32А автомате. Получается что 32А слишком много для 4 квт? Я насчитал 20А. 4000ватт:220в=18,18А надо. Так? Значит 20А это уже с запасом будет. Перебор?Practik писал(а):Если автоматы модульные,не возникнет никаких проблем при замене одного 3-х фазного на 3 однофазных 32,32 и 25А.С проводами все правильно.
Василий Васильевич
Re: На трёхфазный автомат 3 разных устройства
Нет, необязательно. Это и есть 3 однополюсника в одном корпусе. Просто при коротком замыкании или перегрузке выбьет все 3 полюса сразу. Т. е, обесточатся все водонагреватели сразу.dva_kota писал(а):Или обязательно 3 на 220в отдельных?
Да. Номинал автомата по току для 4квт-ного бойлера завышен. Лучше заменить. Присоединяюсь к этому совету:dva_kota писал(а):Получается что 32А слишком много для 4 квт? Я насчитал 20А. 4000ватт:220в=18,18А надо. Так? Значит 20А это уже с запасом будет. Перебор?
Practik писал(а):Если автоматы модульные,не возникнет никаких проблем при замене одного 3-х фазного на 3 однофазных 32,32 и 25А.С проводами все правильно.
Re: На трёхфазный автомат 3 разных устройства
Заменил автомат на 3 однофазных 32А 32А и 25А. Но зря, поторопился! Сеть просаженная в связи с холодами видимо. На фазах оказалось 216 175 и 189 вольт. Один на 6квт не смогли даже включить (электронная защита не дает)-был запитан от фазы где 175 перекинул на соседнюю 189 а 4квтник что на ней сидел на 175- и тоже самое. а тот что на 4 квт вообще без проблем запускается -он без "мозгов". Короче пришли к тому, что будем подключать имеющийся рабочий нагреватель без всякой начинки электронной 3х6квт. А автомат обратно ставить придется 3фазный на 32А Хорошо хоть провода проложены и сечение норм.
спасибо ответившим!
спасибо ответившим!
Василий Васильевич
Re: На трёхфазный автомат 3 разных устройства
А что же такое трехфазный автомат как не три однофазных? Просто есть минус: превышение тока на одной фазе вызовет отключение всех нагревателей, поэтому в таких случаях номинал автомата берут по наиболее загруженной фазе (I*1,25).
- V_Vladimir
- Активность пользователя
- Сообщений: 33
- На форуме с 16.01.2012
- Репутация: 30
Re: На трёхфазный автомат 3 разных устройства
Хм... надо же, жива еще темка.
Замечательно и получаем завышенный номинал по току защиты "наименее загруженной фазы". Не проще ли 3 однополюсника на нужные токи купить? Защита в электротехнике -это серьезно, о какой экономии может идти речь не понимаю, тем более цена вопроса явно не та...V_Vladimir писал(а):А что же такое трехфазный автомат как не три однофазных? Просто есть минус: превышение тока на одной фазе вызовет отключение всех нагревателей, поэтому в таких случаях номинал автомата берут по наиболее загруженной фазе (I*1,25).
Re: На трёхфазный автомат 3 разных устройства
Для нагревателя защита от перегрузки вещь непринципиальная
Re: На трёхфазный автомат 3 разных устройства
На фото плохо видно что за нагреватели. Не уверен конечно, но похоже на электронную требуху внутри, по моему они с "мозгами", а не просто ТЭНы с термостатамимистраль писал(а):Для нагревателя защита от перегрузки вещь непринципиальная
Re: На трёхфазный автомат 3 разных устройства
Выравнивайте нагрузку по фазам. если такие перекосы. Конечно электроприемники постоянно включаются и отключаются, однако постоянную нагрузку выровняйте. Проверьте все соединения, подтяните нуль(хотя это маловероятно).
А вообще проверьте фазные напряжения при полностью отключенной нагрузке.
А вообще проверьте фазные напряжения при полностью отключенной нагрузке.