ВВодной автомат и стабилизатор
Здравствуйте.
Вот появился вопрос, какой нужно ставить вводной автомат в дом (1фаза 220), если по примерному расчёту получается 63-80А, а у стабилизатора Progress 15000L в инструкции написано 120А аж... На что это влияет? (не разбираюсь в физике процесса) В принципе сейчас вообще стоит на 25А и если разом всю нагрузку не включать то всё хорошо, и стаб со 180-200 до 220 догоняет, но вот хотелось бы просто это дело прояснить и поправить конечно если что не так.
Заранее всем большое спасибо!
Вот появился вопрос, какой нужно ставить вводной автомат в дом (1фаза 220), если по примерному расчёту получается 63-80А, а у стабилизатора Progress 15000L в инструкции написано 120А аж... На что это влияет? (не разбираюсь в физике процесса) В принципе сейчас вообще стоит на 25А и если разом всю нагрузку не включать то всё хорошо, и стаб со 180-200 до 220 догоняет, но вот хотелось бы просто это дело прояснить и поправить конечно если что не так.
Заранее всем большое спасибо!
Re: ВВодной автомат и стабилизатор
То, что стабилизатор на 120 А значит, что он этот max ток нагрузки сможет держать. С током вводного автомата здесь связи нет - его номинал ниже, так что все правильно. По поводу того, какой автомат на ввод ставить - соласно нагрузке предпологаемой берите - 63-80 А. Ну и селективность защиты обеспечить важно - защиту отходящих электрических групп.
Re: ВВодной автомат и стабилизатор
Спасибо. Так и поступлю.
Просто сбивает с толку эта их фраза "Автоматический выключатель на щите должен быть номиналом 120А", при всём при том что на самом стабе автомат на 32А=)
Просто сбивает с толку эта их фраза "Автоматический выключатель на щите должен быть номиналом 120А", при всём при том что на самом стабе автомат на 32А=)
Re: ВВодной автомат и стабилизатор
Мануал модели соответствует? Если ограничение стоит на 32 А, то о каких 120 речь? И при максимальном потреблении, о котором вы писали (63-80А), просто сработает защита. Стабилизатор использоваться будет для всей эл. проводки или только для определëнных групповых линий?Arhangel писал(а):Спасибо. Так и поступлю.
Просто сбивает с толку эта их фраза "Автоматический выключатель на щите должен быть номиналом 120А"
Re: ВВодной автомат и стабилизатор
Да вроде всё соответствует, инструкция в комплекте шла, оттуда и взял эти цифры и фразу + инет подтвердил. Странно) Стабилизатор поставил именно для определённых групп, с запасом вроде) Остальное + стабилизируемое, вот как раз вписывается в 63А.
Re: ВВодной автомат и стабилизатор
Погуглил щас по запросу Progress 15000L, в техн характеристиках нигде не нашел упоминаний 120 А, только мощность 15 ква. киньте ссылку, глянем
Re: ВВодной автомат и стабилизатор
"Однофазный стабилизатор напряжения Прогресс 15000L мощностью 15 кВА..." и т. д. Если условно принять нагрузку за чисто активную кос фи 1, то это 15 квт, по току это буде что то ок 70А, никак не 120. Не знаю есть ли такие бытовые стабилизаторы на 220.
Re: ВВодной автомат и стабилизатор
Собственно нашёл мануал у представителя производителя) (http://www.aes.ru/upload/Sertifikat/pro ... eriesL.pdf)
И видимо сам виноват, напутал=) в табличке указаны кВт, а мой 15000Ва - это 12кВт где то... Тогда да - нужен автомат на 63А.
Извиняюсь.
Сам перепутал, а потом ещё и убедился взяв данные с продавца http://www.380va.ru/catalog/detail19020/, там внизу самом прописано "Подключение к сети производится согласно инструкции стабилизатора. Допустимое сечение медного кабеля подключения для модели L15000 — 10 мм кв. Автоматический выключатель на щите должен быть номиналом 120 А."
Они видимо сами малец напутали...
Вопрос я так понимаю снят, 63А автомат и норм) Ещё раз sorry...
Всем Спасибо большое!
И видимо сам виноват, напутал=) в табличке указаны кВт, а мой 15000Ва - это 12кВт где то... Тогда да - нужен автомат на 63А.
Извиняюсь.
Сам перепутал, а потом ещё и убедился взяв данные с продавца http://www.380va.ru/catalog/detail19020/, там внизу самом прописано "Подключение к сети производится согласно инструкции стабилизатора. Допустимое сечение медного кабеля подключения для модели L15000 — 10 мм кв. Автоматический выключатель на щите должен быть номиналом 120 А."
Они видимо сами малец напутали...
Вопрос я так понимаю снят, 63А автомат и норм) Ещё раз sorry...
Всем Спасибо большое!
-
- Выдержка из pdf
Re: ВВодной автомат и стабилизатор
Токовый номинал вводного автомата выбирается, исходя из общей мощности нагрузки - подключенной через стабилизатор и напрямую к сети. Технич. параметры стаба то тут при чем, не пойму?
Re: ВВодной автомат и стабилизатор
Просто когда задавался вопрос, я недоглядел и думал что стабилизатору положен автомат на порядок выше того, который у меня получается по прикидкам, и это несколько смущало (мало ли что). Собственно отсюда только и всплыли все эти тех подробности.