ВВодной автомат и стабилизатор


Вопросы, связанные с установкой, эксплуатацией и различными неполадками устройств защиты

ВВодной автомат и стабилизатор

Сообщение 14 фев 2012 08:25

Здравствуйте.
Вот появился вопрос, какой нужно ставить вводной автомат в дом (1фаза 220), если по примерному расчёту получается 63-80А, а у стабилизатора Progress 15000L в инструкции написано 120А аж... На что это влияет? (не разбираюсь в физике процесса) В принципе сейчас вообще стоит на 25А и если разом всю нагрузку не включать то всё хорошо, и стаб со 180-200 до 220 догоняет, но вот хотелось бы просто это дело прояснить и поправить конечно если что не так.
Заранее всем большое спасибо!
Arhangel

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 14.02.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ВВодной автомат и стабилизатор

Сообщение 14 фев 2012 09:25

То, что стабилизатор на 120 А значит, что он этот max ток нагрузки сможет держать. С током вводного автомата здесь связи нет - его номинал ниже, так что все правильно. По поводу того, какой автомат на ввод ставить - соласно нагрузке предпологаемой берите - 63-80 А. Ну и селективность защиты обеспечить важно - защиту отходящих электрических групп.
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ВВодной автомат и стабилизатор

Сообщение 14 фев 2012 09:49

Спасибо. Так и поступлю.
Просто сбивает с толку эта их фраза "Автоматический выключатель на щите должен быть номиналом 120А", при всём при том что на самом стабе автомат на 32А=)
Arhangel

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 14.02.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ВВодной автомат и стабилизатор

Сообщение 14 фев 2012 12:52

Arhangel писал(а):Спасибо. Так и поступлю.
Просто сбивает с толку эта их фраза "Автоматический выключатель на щите должен быть номиналом 120А"
Мануал модели соответствует? Если ограничение стоит на 32 А, то о каких 120 речь? И при максимальном потреблении, о котором вы писали (63-80А), просто сработает защита. Стабилизатор использоваться будет для всей эл. проводки или только для определëнных групповых линий?
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ВВодной автомат и стабилизатор

Сообщение 14 фев 2012 13:10

Да вроде всё соответствует, инструкция в комплекте шла, оттуда и взял эти цифры и фразу + инет подтвердил. Странно) Стабилизатор поставил именно для определённых групп, с запасом вроде) Остальное + стабилизируемое, вот как раз вписывается в 63А.
Arhangel

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 14.02.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ВВодной автомат и стабилизатор

Сообщение 14 фев 2012 14:45

Погуглил щас по запросу Progress 15000L, в техн характеристиках нигде не нашел упоминаний 120 А, только мощность 15 ква. киньте ссылку, глянем
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ВВодной автомат и стабилизатор

Сообщение 14 фев 2012 15:27

"Однофазный стабилизатор напряжения Прогресс 15000L мощностью 15 кВА..." и т. д. Если условно принять нагрузку за чисто активную кос фи 1, то это 15 квт, по току это буде что то ок 70А, никак не 120. Не знаю есть ли такие бытовые стабилизаторы на 220.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ВВодной автомат и стабилизатор

Сообщение 14 фев 2012 15:54

Собственно нашёл мануал у представителя производителя) (http://www.aes.ru/upload/Sertifikat/pro ... eriesL.pdf)
И видимо сам виноват, напутал=) в табличке указаны кВт, а мой 15000Ва - это 12кВт где то... Тогда да - нужен автомат на 63А.
Извиняюсь.
Сам перепутал, а потом ещё и убедился взяв данные с продавца http://www.380va.ru/catalog/detail19020/, там внизу самом прописано "Подключение к сети производится согласно инструкции стабилизатора. Допустимое сечение медного кабеля подключения для модели L15000 — 10 мм кв. Автоматический выключатель на щите должен быть номиналом 120 А."

Они видимо сами малец напутали...

Вопрос я так понимаю снят, 63А автомат и норм) Ещё раз sorry...

Всем Спасибо большое!
Стаб_1.jpg
Выдержка из pdf
Arhangel

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 14.02.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ВВодной автомат и стабилизатор

Сообщение 16 фев 2012 09:48

Токовый номинал вводного автомата выбирается, исходя из общей мощности нагрузки - подключенной через стабилизатор и напрямую к сети. Технич. параметры стаба то тут при чем, не пойму?
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ВВодной автомат и стабилизатор

Сообщение 16 фев 2012 13:38

Просто когда задавался вопрос, я недоглядел и думал что стабилизатору положен автомат на порядок выше того, который у меня получается по прикидкам, и это несколько смущало (мало ли что). Собственно отсюда только и всплыли все эти тех подробности.