освещение школьной территории
Сообщений: 21
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: освещение школьной территории
значит перестрахуемся и сип возьмем, вдруг с него потом еще куда кинут линию
спасибо всем
спасибо всем
Re: освещение школьной территории
Чем это он более подходящий? Такой же алюминий, сечение меньше, изоляция из ПВХ рядом не стоит по сроку службы с СИПовского светостабилизированного сшитого полиэтелена. Механическая прочность тоже не сравнить: только на троссовку вешать, чтоб наледью или ветрами не порвало. Только в цене выиграть, но и то учитывая протяженность - совсем небольшая разница получается.Dispet писал(а):Но АВВГ 2х6 все равно более подходящий вариант.
Re: освещение школьной территории
а вот еще назрел вопрос каким кабелем запитать извещатель пожарный дымовой
Re: освещение школьной территории
АВВГ, наоборот, изымается из обращения в соответствии с нормами ПУЭ. Касается это, прежде всего, алюминиевых проводов малых сечений, менее 16 кв. мм.
Извещатели мы подключали красным пожарным экранированным кабелем КОПСЭВ 1*2*0,5.
Извещатели мы подключали красным пожарным экранированным кабелем КОПСЭВ 1*2*0,5.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: освещение школьной территории
vegastroy писал(а):а вот еще назрел вопрос каким кабелем запитать извещатель пожарный дымовой
КСПВГ 2*0,5 медный, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, гибкий.
Re: освещение школьной территории
Patric Star писал(а):АВВГ, наоборот, изымается из обращения в соответствии с нормами ПУЭ. Касается это, прежде всего, алюминиевых проводов малых сечений, менее 16 кв. мм.
Уважаемый Патрик, киньте ссылочку на пункт правил, где сказано об изъятии из обращения кабеля АВВГ.
Re: освещение школьной территории
Согласен, 1мм2 (Cu) вполне достаточно, потребляемая мощность извещателей в дежурном режиме единицы ватт. Но все таки, какая протяженность линии?Patric Star писал(а):АВВГ, наоборот, изымается из обращения в соответствии с нормами ПУЭ. Касается это, прежде всего, алюминиевых проводов малых сечений, менее 16 кв. мм.
Извещатели мы подключали красным пожарным экранированным кабелем КОПСЭВ 1*2*0,5.
ps: а насчет изъятия из обращения АВВГ тоже впервые слышу.
Re: освещение школьной территории
Ребята, я немного раскаиваюсь. Дело в том, что вывод о неприменимости алюминиевых кабелей и проводов сечением менее 16 мм я сделал на основании вот этих пунктов ПУЭ:
и
По звездочке:
Применять тонкий алюминиевый кабель вне зданий как-то нелогично без всяких уже правил, хотя по факту это, получается, и не запрещено, тут я погорячился.
Но в том же 7.1.34.:
Так что АВВГ я, выходит, рано похоронил, извиняюсь. Но сам я его никогда приобретать и использовать все равно не буду. Не вижу смысла.
7.1.31. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков следует выполнять проводами с медными жилами.
и
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
По звездочке:
* До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Применять тонкий алюминиевый кабель вне зданий как-то нелогично без всяких уже правил, хотя по факту это, получается, и не запрещено, тут я погорячился.
Но в том же 7.1.34.:
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Так что АВВГ я, выходит, рано похоронил, извиняюсь. Но сам я его никогда приобретать и использовать все равно не буду. Не вижу смысла.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: освещение школьной территории
fungus писал(а):... потребляемая мощность извещателей в дежурном режиме единицы ватт.
Даже не единицы, а десятые доли. По крайней мере, у тех, с которыми я имел дело.
fungus писал(а):Но все таки, какая протяженность линии?
Да, кстати, это имеет важное значение. Для дымарей сечения 0,5 по меди хватит без проблем метров на 200 линии при напряжении 24 вольта. А вот при увеличении длины или уменьшении сечения могут быть проблемы. Мы на такую ошибку в проекте налетали.
Такая была ситуация: 24 комбинированных извещателя, реагирующих на уровень СО, на задымленность и на температуру. Имеют свою отдельную линию питания на 24 вольта. Установлены на потолке в производственном помещении примерно 100*30 метров, высота 10 метров.
Протяженность линии до последнего извещателя составляла метров 400. По проекту использовался кабель КУПЭВ с четырьмя парами жил по 0,34 квадрата. На первый извещатель в линии приходило уже всего 20 вольт. Уже к восьмому извещателю напряжение не приходило совсем никакое. Пришлось менять проектный кабель.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: освещение школьной территории
7 датчиков и 15 метров длины
Сообщений: 21