освещение школьной территории
Сообщений: 21
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
освещение школьной территории
Всем здравствуйте! Подскажите как и чем сделать освещение школьной территории. В наличии имеется трансформатор на территории стоит и два столба ж/б, на столбы предполагается смонтировать светильники РКУ. Вопрос: какой кабель или провод выбрать чтобы линия по воздуху пошла и их количество. Вопрос по кол-ву созрел потому что на столбах идут два старых провода или кабеля, а нужно сделать новую проводку.
Re: освещение школьной территории
Если воздушка, то конечно лучше СИП. Чтоб определенную марку выбрать надо знать:
1. Сколько светильников будет?
2. Какая мощность каждого?
3. Способ управления освещением? (количество групп, т е реализация управления освещением частью светильников, напр. требуется чтоб можно было часть включить или отключить, или достаточно оперирование сразу всеми РКУ системы освещения).
4. Общая протяженность линии освещения.
1. Сколько светильников будет?
2. Какая мощность каждого?
3. Способ управления освещением? (количество групп, т е реализация управления освещением частью светильников, напр. требуется чтоб можно было часть включить или отключить, или достаточно оперирование сразу всеми РКУ системы освещения).
4. Общая протяженность линии освещения.
Re: освещение школьной территории
Будет воздушка.
1. Два светильника РКУ-30-125-001
2. 125 мощность
3. Способ управления освещением? просто чтоб можно было вкл и выкл вместе с уже сущ светильниками.
4. 120м от трансф до последнего светильника(стоят на одной линии)
а необходимо два провода или один?
1. Два светильника РКУ-30-125-001
2. 125 мощность
3. Способ управления освещением? просто чтоб можно было вкл и выкл вместе с уже сущ светильниками.
4. 120м от трансф до последнего светильника(стоят на одной линии)
а необходимо два провода или один?
Re: освещение школьной территории
v.e писал(а):Если воздушка, то конечно лучше СИП. Чтоб определенную марку выбрать надо знать:
1. Сколько светильников будет?
2. Какая мощность каждого?
3. Способ управления освещением? (количество групп, т е реализация управления освещением частью светильников, напр. требуется чтоб можно было часть включить или отключить, или достаточно оперирование сразу всеми РКУ системы освещения).
4. Общая протяженность линии освещения.
светильник поменяли на РКУ 02-250-003 мощн ламп 250Вт
Re: освещение школьной территории
Конечно 2
Сетевое напряжение 1-м проводом пока не научились передавать))
Учитывая такую небольшую нагрузкк, скорее всего и старая линия потянет. Но не зная ее состояние воздержусь от советов. Конечно лучше заменить на СИП; в вашем случае вполне подойдет 2х-жильный сечением 16 мм2.
Сетевое напряжение 1-м проводом пока не научились передавать))
Учитывая такую небольшую нагрузкк, скорее всего и старая линия потянет. Но не зная ее состояние воздержусь от советов. Конечно лучше заменить на СИП; в вашем случае вполне подойдет 2х-жильный сечением 16 мм2.
Re: освещение школьной территории
v.e писал(а):Конечно 2
Сетевое напряжение 1-м проводом пока не научились передавать))
Учитывая такую небольшую нагрузкк, скорее всего и старая линия потянет. Но не зная ее состояние воздержусь от советов. Конечно лучше заменить на СИП; в вашем случае вполне подойдет 2х-жильный сечением 16 мм2.
Спасибо большое за помощь.
А можно для общего кругозора пояснить так почему же два то провода просто с электрикой я на ВЫ!!!! ну если не трудно
Re: освещение школьной территории
Если предельно упрощенно, то для включения лампочки (любой другой электрической нагрузки - в данном случае однофазной) необходимо питающее напряжение - очевидно. Напряжение - разность потенциалов (физика), в сети 220 передается 2-мя проводами: разность потенциалов фазного проводника ("фазы") относительно нейтрали ("нуля") составляет 220 вольт.
Re: освещение школьной территории
ВЛ на территории школы не должна выполняться голыми проводами. Провода имеют свойства рваться и падать на землю под напряжением. Не безопасно.
СИП на сколько я знаю 2х жильными не бывают. А прокидывать два отдельных провода СИП дороговато.
Подойдет АВВГ 2х6 подвешенный на стальной проволоке. Ток в вашей цепи будет составлять около 2,8 А (500/(220*0,8)). Такая нагрузка посильна и АВВГ 2х2,5, но по механической прочности лучше взять 2х6. Падение напряжения в конце линии составит около 2,5 В. Тоже приемлемо.
Во вкладке "онлайн расчеты" есть прекрасная программка, для расчетов тока и падения напряжения. Даже если вы не электрик.
СИП на сколько я знаю 2х жильными не бывают. А прокидывать два отдельных провода СИП дороговато.
Подойдет АВВГ 2х6 подвешенный на стальной проволоке. Ток в вашей цепи будет составлять около 2,8 А (500/(220*0,8)). Такая нагрузка посильна и АВВГ 2х2,5, но по механической прочности лучше взять 2х6. Падение напряжения в конце линии составит около 2,5 В. Тоже приемлемо.
Во вкладке "онлайн расчеты" есть прекрасная программка, для расчетов тока и падения напряжения. Даже если вы не электрик.
Re: освещение школьной территории
Dispet писал(а):СИП на сколько я знаю 2х жильными не бывают. А прокидывать два отдельных провода СИП дороговато.
Прикол штоль? Стандартный ряд сечений СИПа 2х16...2х120 мм2. а вот отдельно одиночных жил точно не существует
Re: освещение школьной территории
Пардон. Воспользовался устаревшим каталогом электротехнической продукции ЭТМ. Погуглив, действительно нашел СИП-4 с жилами от 2х16.
А на счет одножильного тоже невнимательно посмотрел.
Спасибо за критику.
Но АВВГ 2х6 все равно более подходящий вариант.
А на счет одножильного тоже невнимательно посмотрел.
Спасибо за критику.
Но АВВГ 2х6 все равно более подходящий вариант.