Уже всю думалку сломал/блок защиты+энергосберегающие лампы


Вопросы, по электроосвещению, возникающие при монтаже, подключении, эксплуатации различных электрических светильников, люстр

Уже всю думалку сломал/блок защиты+энергосберегающие лампы

Сообщение 06 окт 2013 19:43

Здравствуйте Уважаемые форумчане.
В общем есть такая проблема. В квартире осветительная сеть заведена на один автомат одним проводом. Имеются лампы накаливания, галогенные, энергосберегающие (точечные светильники). Был установлен блок защиты на 1 кВт.
Так вот, при включении только энергосберегающих ламп, они начинают моргать. При включении дополнительно хотя бы одной лампы накаливания, все загорается ровным светом. Может кто посоветует, отчего данная фигня происходит и, самое главное, как с этим бороться?
Да, совсем забыл, выключатели без подсветки, в квартире натяжные потолки.
Аватар пользователя
Lelikk

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 06.10.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Уже всю думалку сломал/блок защиты+энергосберегающие лам

Сообщение 06 окт 2013 23:30

На самом деле совсем неудивительно. Принцип работы любых блоков защиты ламп - плавное увеличение напряжения при включении, ведь в этот момент они и горят. Применяются для ламп накаливания и галогенок, но не никак не для газоразрядных, к которым энергосберы относятся. Да им это и не нужен этот софт-старт, т. к. имеется своя встроенная ПРА. Мигание ламп - результат конфликта пускорегулирующей аппаратуры и БЗЛ.

Выхода 2: замена КЛЛ на ЛН или галогенные или их подключение напрямую к сети.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Уже всю думалку сломал/блок защиты+энергосберегающие лам

Сообщение 07 окт 2013 04:39

Ну да... Я уж не помню точный принцип работы этих блоков защиты. Но они, по-моему, плавно увеличивают напряжение в зависимости от возрастания тока. А у энергосберегаек ток маленький, да к тому же, кажись, импульсный. Софтстартер этого не понимает и не подает нормальное напряжение. Выход только такой, который sovok предложил.
Аватар пользователя
Shura Molotok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 167
На форуме с 15.04.2012

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Уже всю думалку сломал/блок защиты+энергосберегающие лам

Сообщение 07 окт 2013 06:46

А если , например, в линию где стоят энергосберегающие лампы (12 точек) где-нибудь в дальнем углу, где не так заметно, воткнуть пару галогенок по 35 Ватт? По идее должно помочь.
Аватар пользователя
Lelikk

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 06.10.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Уже всю думалку сломал/блок защиты+энергосберегающие лам

Сообщение 07 окт 2013 10:25

Lelikk писал(а):А если , например, в линию где стоят энергосберегающие лампы (12 точек) где-нибудь в дальнем углу, где не так заметно, воткнуть пару галогенок по 35 Ватт? По идее должно помочь.


М-да, извранство, конечно. Но, действительно поможет. Покуда будут целы галогенки - все будет работать. Только под галогенки и светильники, поди, другие понадобятся?
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Уже всю думалку сломал/блок защиты+энергосберегающие лам

Сообщение 07 окт 2013 10:31

Lelikk, несоответствие типов используемых ламп условиям пуска, все правильно отписали выше. Только выходов еще как минимум 2 вижу))

Правильно написали, можно заменить 1 сберегалку лампочкой накаливания или галогенной небольшой мощности, а еще есть диммируемые энергосберегающие лампы. Они должны решить проблему.
BezNika

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 111
На форуме с 02.02.2012

Репутация: 34
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Уже всю думалку сломал/блок защиты+энергосберегающие лам

Сообщение 07 окт 2013 14:02

Спасибо за советы, добрые люди. Будем посмотреть.
Аватар пользователя
Lelikk

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 06.10.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Уже всю думалку сломал/блок защиты+энергосберегающие лам

Сообщение 18 окт 2013 15:42

Shura Molotok писал(а):Ну да... Я уж не помню точный принцип работы этих блоков защиты. Но они, по-моему, плавно увеличивают напряжение в зависимости от возрастания тока. А у энергосберегаек ток маленький, да к тому же, кажись, импульсный. Софтстартер этого не понимает и не подает нормальное напряжение. Выход только такой, который sovok предложил.
Выходит, когда вместе с энергосберегайками работает хоть одна накаливания или галогенная лампа БЗЛ подает на нагрузку напряжение уровня 220 после их пуска, запуская уже и энергосберегающие?
V_Vladimir

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 33
На форуме с 16.01.2012

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию