светодиодная лента и светодиодные лампы.помогите


Вопросы, по электроосвещению, возникающие при монтаже, подключении, эксплуатации различных электрических светильников, люстр

светодиодная лента и светодиодные лампы.помогите

Сообщение 04 янв 2014 00:17

Имеется такая проблема.В комнате помеляли проводку сделали двойной выключатель решил на одном выключателей оставить люстру со светодиод ными лампами а на другой подключить светодиодную ленту.Получилось следующие:при вкл.люстры все лампы горят нормально при вкл.другого выключателя лампы начинают гореть в пол накала даже меньше а лента начинает сходить с ума.в крутил в люстру простые лампы получилось следующие :включаешь люстру она загорается включаешь дальше ленту люстра гаснет лента горит нормально.Хотелось бы оставить светодиодные лампы в люстра и подсветку но чтобы каждая могла вкл.и откл. отдельно.Помогите чайнику заранее благодарен.(особо ничего в схеме поменять не могу потолки натянуты есть доступ к питаю щ ему проводу ленты и вы ключа тел ю)
виталий

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 03.01.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: светодиодная лента и светодиодные лампы.помогите

Сообщение 04 янв 2014 10:14

Пара вопросов:
Выключатель коммутирует фазу или ноль?
Что за лента(на какое напряжение,длина)и как подключена?
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: светодиодная лента и светодиодные лампы.помогите

Сообщение 04 янв 2014 13:39

Дело в неправильном соединении, стоило перед натяжкой потолка проверить
виталий писал(а):...(особо ничего в схеме поменять не могу потолки натянуты есть доступ к питаю щ ему проводу ленты и вы ключа тел ю)
к распаечной коробке доступ имеется?
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: светодиодная лента и светодиодные лампы.помогите

Сообщение 04 янв 2014 14:20

Выключатель комутирует фазу,лента RGB подключена от контролера через блок питания на 12 вольт.длина ленты пробовал от 3 до 15 метров результат одинаковый.перед натяжкой проверял но с простой лампой все работало нормально.доступа к распайке нет
виталий

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 03.01.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: светодиодная лента и светодиодные лампы.помогите

Сообщение 05 янв 2014 13:09

Все это очень смахивает на неправильное расключение... Но чтобы наверняка убедиться в правильности надо снять лэды с люстры и вкрутить одну лампочку накаливания в патрон и отсоединить бп rgb ленты и тоже посадить лампу накаливания небольшой мощности.
Раз распредкоробка недоступна, то снять крышку выключателя и посмотреть правильность подключения. У меня на практике был похожий случай когда вместо выключателя был использован переключатель с последовательной коммутацией нагрузки. Здесь как бы непохоже, но если он с подсветкой у вас, то не исключено, что путаница в подключении + цепь ограничивающего сопротивления подсветки, а для светодиодов это может быть достаточно.
Без контроллера ленту не пробовали включать?
maximkireev

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 55
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 12
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron