светодиодная лента и светодиодные лампы.помогите
Сообщений: 5
• Страница 1 из 1
светодиодная лента и светодиодные лампы.помогите
Имеется такая проблема.В комнате помеляли проводку сделали двойной выключатель решил на одном выключателей оставить люстру со светодиод ными лампами а на другой подключить светодиодную ленту.Получилось следующие:при вкл.люстры все лампы горят нормально при вкл.другого выключателя лампы начинают гореть в пол накала даже меньше а лента начинает сходить с ума.в крутил в люстру простые лампы получилось следующие :включаешь люстру она загорается включаешь дальше ленту люстра гаснет лента горит нормально.Хотелось бы оставить светодиодные лампы в люстра и подсветку но чтобы каждая могла вкл.и откл. отдельно.Помогите чайнику заранее благодарен.(особо ничего в схеме поменять не могу потолки натянуты есть доступ к питаю щ ему проводу ленты и вы ключа тел ю)
Re: светодиодная лента и светодиодные лампы.помогите
Пара вопросов:
Выключатель коммутирует фазу или ноль?
Что за лента(на какое напряжение,длина)и как подключена?
Выключатель коммутирует фазу или ноль?
Что за лента(на какое напряжение,длина)и как подключена?
Re: светодиодная лента и светодиодные лампы.помогите
Дело в неправильном соединении, стоило перед натяжкой потолка проверить
к распаечной коробке доступ имеется?виталий писал(а):...(особо ничего в схеме поменять не могу потолки натянуты есть доступ к питаю щ ему проводу ленты и вы ключа тел ю)
Re: светодиодная лента и светодиодные лампы.помогите
Выключатель комутирует фазу,лента RGB подключена от контролера через блок питания на 12 вольт.длина ленты пробовал от 3 до 15 метров результат одинаковый.перед натяжкой проверял но с простой лампой все работало нормально.доступа к распайке нет
Re: светодиодная лента и светодиодные лампы.помогите
Все это очень смахивает на неправильное расключение... Но чтобы наверняка убедиться в правильности надо снять лэды с люстры и вкрутить одну лампочку накаливания в патрон и отсоединить бп rgb ленты и тоже посадить лампу накаливания небольшой мощности.
Раз распредкоробка недоступна, то снять крышку выключателя и посмотреть правильность подключения. У меня на практике был похожий случай когда вместо выключателя был использован переключатель с последовательной коммутацией нагрузки. Здесь как бы непохоже, но если он с подсветкой у вас, то не исключено, что путаница в подключении + цепь ограничивающего сопротивления подсветки, а для светодиодов это может быть достаточно.
Без контроллера ленту не пробовали включать?
Раз распредкоробка недоступна, то снять крышку выключателя и посмотреть правильность подключения. У меня на практике был похожий случай когда вместо выключателя был использован переключатель с последовательной коммутацией нагрузки. Здесь как бы непохоже, но если он с подсветкой у вас, то не исключено, что путаница в подключении + цепь ограничивающего сопротивления подсветки, а для светодиодов это может быть достаточно.
Без контроллера ленту не пробовали включать?
- maximkireev
- Активность пользователя
- Сообщений: 55
- На форуме с 16.12.2013
- Репутация: 12
Сообщений: 5
• Страница 1 из 1
-
- Похожие темы: