Отключение узо при включении светодиодных ламп
Здравствуйте!
Решил поменять галогеновые точечные лампы на светодиодные. Поменял, возникла проблема, время от времени выключается узо, послушал а узо шумит - ноет. Поменял узо, все равно вышибает, и так же ноет. Поменял лампы обратно - узо ныть перестало, поставил снова LED - снова вышибает
Помогите разобраться в чем дело? Проводка новая , раньше таких проблем не замечал
Решил поменять галогеновые точечные лампы на светодиодные. Поменял, возникла проблема, время от времени выключается узо, послушал а узо шумит - ноет. Поменял узо, все равно вышибает, и так же ноет. Поменял лампы обратно - узо ныть перестало, поставил снова LED - снова вышибает
Помогите разобраться в чем дело? Проводка новая , раньше таких проблем не замечал
Re: Отключение узо при включении светодиодных ламп
Да дело скорее всего в лампах, точнее в качестве драйверов ледов. Сработка УЗО - превышение тока утечки, который в совокупности дают лампы. Это можно проверить если одну-две включить и посмотреть как поведет себя УЗО. оно кстати на какой ток?
Re: Отключение узо при включении светодиодных ламп
Может быть. Откинь землю от светильников.