- Электрические схемы
- Электропривод
- Электропроводка
- Электроосвещение
- Учет электроэнергии
- Электрические аппараты
- Электроснабжение
- Оперативное обслуж. ЭУ
- Электробезопасность
- Онлайн расчеты
- Электротехника в теории
- Электрические измерения
- Каталог компаний
-
Наиболее востребованная документация:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
устойчивая работа металлгалогенной лампы
Сообщений: 5
• Страница 1 из 1
устойчивая работа металлгалогенной лампы
подключил лампу HQI-TS 70W - дроссель и ИЗУ (двухконтактное) - отлично проработала 12 часов, на след день ввел режим таймера 4 часа -перерыв на 5 часов и включение еще на 5 часов . лампы попеременно выключаются , запускаясь лишь полностью остыв - мин этак через 5. Как можно устранить это явление ( и возможна ли проблема в контактах цоколя? (или это из за пульсаций либо понижения напряжения в питающей сети)? поможет ли сетевой фильтр , или нужно воспользоваться источником бесперебойногоо питания?
Re: устойчивая работа металлгалогенной лампы
Этот большой недостаток - особенность всех "металлогалогенок". Свет "переморгнул" и пока горелка не остынет не включится. Использование ИБП, стабилизатора или сетевого фильтра ничего не даст, т. к. дело здесь не в питающем напряжений, а в устройстве ламп.
Re: устойчивая работа металлгалогенной лампы
Фанат писал(а):Как можно устранить это явление ( и возможна ли проблема в контактах цоколя? (или это из за пульсаций либо понижения напряжения в питающей сети)? поможет ли сетевой фильтр , или нужно воспользоваться источником бесперебойногоо питания?
В горячем состоянии включить лампу никак не получится. Надо ждать пока остынет приерно до комнатной.
Re: устойчивая работа металлгалогенной лампы
Так, как я понял вопрос не в том что лампы сразу не запускаются, а почему ганут попеременно.
1) Все лампы высокого давления очень большую реактивную нагрезку на сеть дают, а это излишние потери на линии, должны быть конденсаторы на каждой.
2) Потери из-за маленького сечения кабеля питающего, или длинной линии, но это друг от друга зависит.
3) Неравномерная нагрузка на разные фазы, просадка напряжения.
4) Некачаственные лампы.
5) Некачаственные дроссели или намокли в роцессе эксплуатации.
6) Напряжение сети, падения и импульсы, тоже так влияют.
Можно узнать параметры сети?
Желательно схему с указанием сечения и длинны участков, мощности светильников?
Это недостаток вообще всех ламп Высокого давления и Ртутных и горелками, типа ДРЛ. т.е. Они не загараются пока не остынут.
1) Все лампы высокого давления очень большую реактивную нагрезку на сеть дают, а это излишние потери на линии, должны быть конденсаторы на каждой.
2) Потери из-за маленького сечения кабеля питающего, или длинной линии, но это друг от друга зависит.
3) Неравномерная нагрузка на разные фазы, просадка напряжения.
4) Некачаственные лампы.
5) Некачаственные дроссели или намокли в роцессе эксплуатации.
6) Напряжение сети, падения и импульсы, тоже так влияют.
Можно узнать параметры сети?
Желательно схему с указанием сечения и длинны участков, мощности светильников?
Этот большой недостаток - особенность всех "металлогалогенок".
Это недостаток вообще всех ламп Высокого давления и Ртутных и горелками, типа ДРЛ. т.е. Они не загараются пока не остынут.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл...)
Re: устойчивая работа металлгалогенной лампы
К возможным причинам я бы добавил еще несоответствие положения мгл-ки ее ориентации. Есть лампы, работающие только в вертикальном или горизонтальном положении с определенным допустимым отклонением. Это тоже может быть причиной периодического отключения лампы.
Сообщений: 5
• Страница 1 из 1
-
- Похожие темы: