Аварийное освещение
Всем доброго времени суток.
Подскажите люди добрые может кто сталкивался. Необходимо что-то придумать для аварийного питания турбинного зала. Аварийка работает от аккумуляторной батареи, лампы 500вт/220в пока есть в заначке, но скоро кончатся. Лампы накаливания такой мощности больше не выпускают. Чем менять? Сберегающие от постоянки не работают.
Подскажите люди добрые может кто сталкивался. Необходимо что-то придумать для аварийного питания турбинного зала. Аварийка работает от аккумуляторной батареи, лампы 500вт/220в пока есть в заначке, но скоро кончатся. Лампы накаливания такой мощности больше не выпускают. Чем менять? Сберегающие от постоянки не работают.
- электрик01
- Активность пользователя
- Сообщений: 4
- На форуме с 30.09.2010
- Репутация: 0
Re: Аварийное освещение
Лампы, работающие от постоянного тока есть, но насколько я знаю на очень небольшие мощности, о 500 Вт речи, конечно нет... Тут надо либо инвертор подбирать для преобразования тока в переменку, либо светильники менять (переделывать) под большее количество ламп накаливания.
Re: Аварийное освещение
Инвертор - мотор-генератор или электронный?
Высота потолка турбозала10,7м. Установлено 4 ряда по 6 светильников, из них 8 аварийных.
Переделка светильников сложна и дорога, а инвертор - надо подумать, посчитать, увязать со схемами ав. питания других цехов (перевод с переменки на постоянку происходит при погашении станции, но в маш.зале и котлоцехе в ав, светильниках стоят 100вт, тут всё просто ). Главный головняк это турбозал.
Я думаю на небольших эл.станциях или уже сталкнулись с этой проблеммой, или всё ещё впереди.
Высота потолка турбозала10,7м. Установлено 4 ряда по 6 светильников, из них 8 аварийных.
Переделка светильников сложна и дорога, а инвертор - надо подумать, посчитать, увязать со схемами ав. питания других цехов (перевод с переменки на постоянку происходит при погашении станции, но в маш.зале и котлоцехе в ав, светильниках стоят 100вт, тут всё просто ). Главный головняк это турбозал.
Я думаю на небольших эл.станциях или уже сталкнулись с этой проблеммой, или всё ещё впереди.
- электрик01
- Активность пользователя
- Сообщений: 4
- На форуме с 30.09.2010
- Репутация: 0
Re: Аварийное освещение
Имеется ввиду наверно, инвертор - преобразователь пост. в перем. Вот как пример. Вариант конечно недешевый, но реальный. Если я правильно понимаю запитать надо 8 аварийных светильников по 500 Вт, вот что-то подобное искать под эту мощность.
Re: Аварийное освещение
Это не решение. наличие "переменки" врядли что даст, ведь задача - уйти от ламп накаливания стоит, а ~220 в. можно запитать любые лампы - ДРЛ, натривые, металлогалогенки, но это потребует как минимум дросселей в светильниках + ИЗУ (если металлогалогенки брать). Короче говоря светильники надо менять, надо думать о реконструкции освещения или искать гдето ЛН такой мощности.
И неужели так все серьезно с лампами накаливания? Гдето читал (по моему даже на этом форуме), что запрет на выпуск ЛН производители как-то обходят, вроде у них это изделие называется теперь не осветительная лампа а отопительная для хоз. нужд . Но спорить не стану, меня лично эти проблемы не коснулись.
И неужели так все серьезно с лампами накаливания? Гдето читал (по моему даже на этом форуме), что запрет на выпуск ЛН производители как-то обходят, вроде у них это изделие называется теперь не осветительная лампа а отопительная для хоз. нужд . Но спорить не стану, меня лично эти проблемы не коснулись.
Re: Аварийное освещение
Есть такие фонари, которые используются для освещения бигбордов - больших рекламных щитов. Они квадратные и обычно чёрные. Там используются 500-ватные лампы накаливания с колбой в виде прямой тонкой трубки. Такие фонари раньше можно было много где увидеть в продаже вместе с такими лампами и недорого. Их активно используют и сейчас, значит можно найти.
Re: Аварийное освещение
Это скорей всего галогенки. Жесткая привязка к ЛН такой мощности не есть хорошо. Тут либо их переменкой запитывать – тогда можно энергосберегающие использовать.Мне попадались с цоколем E40 на 250 Вт. Либо менять светильники – писали. с установкой тех-же галогенок (нежелательно imho), натриевых, МГ и пр. Несмотря на высоту 10,7м - не мешает же это сгоревшие лампы менять?
Re: Аварийное освещение
электрик01 писал(а): Аварийка работает от аккумуляторной батареи, лампы 500вт/220в пока есть в заначке, но скоро кончатся. Лампы накаливания такой мощности больше не выпускают.
А вот и неправда. Лампы то выпускают по прежнему.
Я тоже думал что лавочка прикроется, а у нас на подъемных кранах в основном лампы накаливания стоят на 500 ватт для освещения подкрановой зоны. Но в голову особо это не брал - поменяем светильники и всего делов.
А тут заказываю поставщику лампы на 500 ватт, а в счете смотрю, написано "электронагреватель". И прожекторы ПЗМ-35 названы электрообогревательными приборами. И все шито-крыто. Ведь правда: греет же!А то, что при этом еще и светит - пустяки, дело житейское - случайный эффект.
Никакими запретами жизнь не изменишь: целые заводы ориентированы на выпуск мощных ламп накаливания. Что же им теперь, производство сворачивать? Проще лампу обозвать по другому.
Re: Аварийное освещение
Согласен с Megavolt, самое дешевое решение это подкупить 8 дросселей + 8 ИЗУ (импульсное зажигающее устройство) и использовать ДРЛ. При той же мощности световой поток таких ламп в несколько раз больше ЛН. Самый реальный вариант.
Re: Аварийное освещение
Dispet
Аварийное освещение все-таки не спроста так называется. Это подстраховка основного освещения которое конечно может быть с любыми лампами. В случае аварии можно беспрепятственно эвакуировать людей из помещения и главное чтобы лампы загорались сразу на всю катушку даже при пониженном напряжении. А ДРЛ, ДНАТ и т.д какое-то время по-любому будут еще разгоратья и не факт что зажгутся при скажем при 0,7Uном и менее.
Аварийное освещение все-таки не спроста так называется. Это подстраховка основного освещения которое конечно может быть с любыми лампами. В случае аварии можно беспрепятственно эвакуировать людей из помещения и главное чтобы лампы загорались сразу на всю катушку даже при пониженном напряжении. А ДРЛ, ДНАТ и т.д какое-то время по-любому будут еще разгоратья и не факт что зажгутся при скажем при 0,7Uном и менее.