Как определить количество аварийных светильников?


Вопросы, по электроосвещению, возникающие при монтаже, подключении, эксплуатации различных электрических светильников, люстр

Как определить количество аварийных светильников?

Сообщение 25 дек 2014 17:28

Ребята. Как определить, какой процент от светильников рабочего освещения составляют аварийные? Никак не могу найти подходящий пункт в нормативной документациию :cry:
Аватар пользователя
Dima13

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 10
На форуме с 22.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как определить количество аварийных светильников?

Сообщение 25 дек 2014 20:20

Здесь расписаны требования к аварийному освещению со ссылками на нормативные документы.
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как определить количество аварийных светильников?

Сообщение 26 дек 2014 08:42

СНиП 23-05-95

7.63 Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5 % освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территорий предприятий.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Как определить количество аварийных светильников?

Сообщение 26 дек 2014 16:43

5% это минимум, обычно берут 10. На 10 - 1, 20 - 2, 30 - 3 и так далее.
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию