Как определить количество аварийных светильников?
Сообщений: 4
• Страница 1 из 1
Как определить количество аварийных светильников?
Ребята. Как определить, какой процент от светильников рабочего освещения составляют аварийные? Никак не могу найти подходящий пункт в нормативной документациию
Re: Как определить количество аварийных светильников?
Здесь расписаны требования к аварийному освещению со ссылками на нормативные документы.
Re: Как определить количество аварийных светильников?
СНиП 23-05-95
7.63 Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5 % освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территорий предприятий.
7.63 Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5 % освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территорий предприятий.
Re: Как определить количество аварийных светильников?
5% это минимум, обычно берут 10. На 10 - 1, 20 - 2, 30 - 3 и так далее.
Сообщений: 4
• Страница 1 из 1
-
- Похожие темы: