Освещение в СНТ на линии СИП4 3+1+1 (3фазы АBC) + N+фаза
1 сообщение
• Страница 1 из 1
Освещение в СНТ на линии СИП4 3+1+1 (3фазы АBC) + N+фаза
Добрый день!
Имеется очень интересная проблема. В СНТ на линии СИП4 3+1+1 (3фазы АBC) + N+фаза освещения при замене светильников на светодиодные прожектора (раньше был ДНАТ) при выключенном контакторе прожектора светятся тускло. Линия 2009-2010 года монтажа и с 2015 года прд напряжением. Автоматы в трансформаторной подстанции на наружнее освещение отключены. Грешу что из-за наводок фазных проводов. Общая схема заземления сети TN-C.
Полскажите куда копать. Планирую поставить "разрядник" - лампа накаливания на 15 ватт, чтоб на ней разряжать наводки.
Спасибо
Имеется очень интересная проблема. В СНТ на линии СИП4 3+1+1 (3фазы АBC) + N+фаза освещения при замене светильников на светодиодные прожектора (раньше был ДНАТ) при выключенном контакторе прожектора светятся тускло. Линия 2009-2010 года монтажа и с 2015 года прд напряжением. Автоматы в трансформаторной подстанции на наружнее освещение отключены. Грешу что из-за наводок фазных проводов. Общая схема заземления сети TN-C.
Полскажите куда копать. Планирую поставить "разрядник" - лампа накаливания на 15 ватт, чтоб на ней разряжать наводки.
Спасибо