Схема подстанции


Поиск, свободное скачивание схем и обсуждение наиболее частых затруднений, возникающих при использовании различных электрических схем

Схема подстанции

Сообщение 24 апр 2012 15:58

Помогите разобраться схема с какой системой шин принята на стороне 35 кВ и на стороне 6 кВ? Заранее спасибо
подстанция1.jpg
Алексей90

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 14
На форуме с 23.04.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Схема подстанции

Сообщение 24 апр 2012 17:30

Я, может быть, сути вопроса не понял. Но 35 кВ вроде как не сборные, без возможности подключения доп. оборудования. А 6-киловольтные шины сборные, то есть оставляют возможность подключения дополнительных модулей. Или не о том речь?
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Схема подстанции

Сообщение 24 апр 2012 18:21

Patric Star писал(а):Я, может быть, сути вопроса не понял. Но 35 кВ вроде как не сборные, без возможности подключения доп. оборудования. А 6-киловольтные шины сборные, то есть оставляют возможность подключения дополнительных модулей. Или не о том речь?

Получается на стороне 6 кВ схема с одной несекционированной системой сборных шин
Алексей90

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 14
На форуме с 23.04.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Схема подстанции

Сообщение 25 апр 2012 02:18

Алексей90 писал(а):Получается на стороне 6 кВ схема с одной несекционированной системой сборных шин


А, ну да. Нет ведь секций и разъединителя между ними. Вот видите, вы и сами вполне в теме. Может быть, и побольше, чем некоторые советчики. ;)
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Схема подстанции

Сообщение 29 июн 2013 11:35

Честно говоря на схеме ШР-35 вообще не нужный элемент. Для чего последовательно ставить два разъединителя? Одним линейным разъединителем можно было обойтись. На стороне 35 кВ секции шин вообще нет. На секции шин обязательно должен быть трансформатор напряжения, для контроля наличия напряжения, УРЗА, и учета. Вообще схема мутная, как например организовать учет по стороне 35 кВ без цепей напряжения???
На стороне 6 кВ одиночная секция шин с жестким фиксированным присоединением потребителей. Скорее всего это ЗРУ или КРУ с выкатными выключателями. Секции выполнены жесткими шинами.
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Схема подстанции

Сообщение 17 июл 2013 12:33

Алексей90 писал(а):
Patric Star писал(а):Я, может быть, сути вопроса не понял. Но 35 кВ вроде как не сборные, без возможности подключения доп. оборудования. А 6-киловольтные шины сборные, то есть оставляют возможность подключения дополнительных модулей. Или не о том речь?

Получается на стороне 6 кВ схема с одной несекционированной системой сборных шин


Не правильно. Это не система шин, а секция. Так как нет возможности перевода присоединений на другую секцию.
Схема похожа на КРУН 35 кВ.
Paramon

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 63
На форуме с 28.06.2013

Репутация: 40
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Схема подстанции

Сообщение 23 июл 2013 08:50

Похоже на то, но вот такого обозначения выкатных выключателей не встречал. Наверно устаревшее обозначение. Скорее всего означает тип дугогасящей среды.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron