- Электрические схемы
- Электропривод
- Электропроводка
- Электроосвещение
- Учет электроэнергии
- Электрические аппараты
- Электроснабжение
- Оперативное обслуж. ЭУ
- Электробезопасность
- Онлайн расчеты
- Электротехника в теории
- Электрические измерения
- Каталог компаний
-
Наиболее востребованная документация:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Схема подстанции
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Схема подстанции
Помогите разобраться схема с какой системой шин принята на стороне 35 кВ и на стороне 6 кВ? Заранее спасибо
Re: Схема подстанции
Я, может быть, сути вопроса не понял. Но 35 кВ вроде как не сборные, без возможности подключения доп. оборудования. А 6-киловольтные шины сборные, то есть оставляют возможность подключения дополнительных модулей. Или не о том речь?
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: Схема подстанции
Patric Star писал(а):Я, может быть, сути вопроса не понял. Но 35 кВ вроде как не сборные, без возможности подключения доп. оборудования. А 6-киловольтные шины сборные, то есть оставляют возможность подключения дополнительных модулей. Или не о том речь?
Получается на стороне 6 кВ схема с одной несекционированной системой сборных шин
Re: Схема подстанции
Алексей90 писал(а):Получается на стороне 6 кВ схема с одной несекционированной системой сборных шин
А, ну да. Нет ведь секций и разъединителя между ними. Вот видите, вы и сами вполне в теме. Может быть, и побольше, чем некоторые советчики.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: Схема подстанции
Честно говоря на схеме ШР-35 вообще не нужный элемент. Для чего последовательно ставить два разъединителя? Одним линейным разъединителем можно было обойтись. На стороне 35 кВ секции шин вообще нет. На секции шин обязательно должен быть трансформатор напряжения, для контроля наличия напряжения, УРЗА, и учета. Вообще схема мутная, как например организовать учет по стороне 35 кВ без цепей напряжения???
На стороне 6 кВ одиночная секция шин с жестким фиксированным присоединением потребителей. Скорее всего это ЗРУ или КРУ с выкатными выключателями. Секции выполнены жесткими шинами.
На стороне 6 кВ одиночная секция шин с жестким фиксированным присоединением потребителей. Скорее всего это ЗРУ или КРУ с выкатными выключателями. Секции выполнены жесткими шинами.
Re: Схема подстанции
Алексей90 писал(а):Patric Star писал(а):Я, может быть, сути вопроса не понял. Но 35 кВ вроде как не сборные, без возможности подключения доп. оборудования. А 6-киловольтные шины сборные, то есть оставляют возможность подключения дополнительных модулей. Или не о том речь?
Получается на стороне 6 кВ схема с одной несекционированной системой сборных шин
Не правильно. Это не система шин, а секция. Так как нет возможности перевода присоединений на другую секцию.
Схема похожа на КРУН 35 кВ.
Re: Схема подстанции
Похоже на то, но вот такого обозначения выкатных выключателей не встречал. Наверно устаревшее обозначение. Скорее всего означает тип дугогасящей среды.
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
-
- Похожие темы: