Не работает магнитный пускатель
Сообщений: 8
• Страница 1 из 1
Не работает магнитный пускатель
Народ, в чем может быть причина - на работе из-за большой мощности ламп, хотели их подключить через магнитный пускатель, а все работает от фотореле, у него не хватает мощности (6 ламп ДРЛ по периметру двора), а мощность фотореле, если не ошибаюсь где-то 700 Вт. В итоге пускатель срабатывает, но не держит - тут-же назад отбивает. Кто сталкивался с подобным отзовитесь. Лампы 4 штуки по 250 Вт и 2 по 400 Вт, если это имеет значение.
Re: Не работает магнитный пускатель
Скорее всего катушка пускателя на 380, а запитана от 220, я тоже так разок ошибся. Пускатель, как и у вас срабатывал и сразу "отбивал". Проверьте на сколько катушка стоит.
Re: Не работает магнитный пускатель
А где это можно узнать, на пускателе самом написано?
Re: Не работает магнитный пускатель
На катушке должно быть написано и на пускателе: Uкат-... 220 или 380.
Re: Не работает магнитный пускатель
Ну да, точно. Катушка на 380, а подключена к 220. Как теперь это исправить - катушку менять?
Re: Не работает магнитный пускатель
Это ни к чему, просто посадите ее на 2 фазы - ноль питающий пересадите на фазу (только не на ту, от которой катушка уже запитана ).
Re: Не работает магнитный пускатель
Да вот нет там вообще 380 и взять негде, через пускатель идет 1 фаза, я ж говорю освещение...
Re: Не работает магнитный пускатель
Ну, значит надо менять сам магнитный пускатель, а насчет замены катушки - не советую, если и возможно, то очень трудно будет подобрать нужную именно на вашу марку пускателя, да и денег больших на этом не сэкономишь. Короче, гемор это все, тем более, для такой нагрузки как ваша подойдет практически любой магнитный пускатель, начиная от первой величины.