Плюс от двух источников питания через общую диодную сборку -
Сообщений: 6
• Страница 1 из 1
Плюс от двух источников питания через общую диодную сборку -
Здравствуйте.
Открываю давеча на работе новый КИПовский шкаф (автоматизация одного тех. процесса). Ну, там слаботочка всякая на постоянке, токи в доли ампер, все понятно. Но неясен один момент: питание контроллеров обеспечено двумя блоками 24 вольта. Минус от обоих блоков идет напрямую на нагрузку, а плюсы сидят на диодной сборке, с которй уже общий плюс идет на ту же нагрузку.
Вопрос в следующем: зачем такие сложности? Зачем вообще два блока и почему плюс от них нельзя было пустить напрямую, без моста диодного?
Открываю давеча на работе новый КИПовский шкаф (автоматизация одного тех. процесса). Ну, там слаботочка всякая на постоянке, токи в доли ампер, все понятно. Но неясен один момент: питание контроллеров обеспечено двумя блоками 24 вольта. Минус от обоих блоков идет напрямую на нагрузку, а плюсы сидят на диодной сборке, с которй уже общий плюс идет на ту же нагрузку.
Вопрос в следующем: зачем такие сложности? Зачем вообще два блока и почему плюс от них нельзя было пустить напрямую, без моста диодного?
-
Shura Molotok - Активность пользователя
- Сообщений: 167
- На форуме с 15.04.2012
- Репутация: 29
Re: Плюс от двух источников питания через общую диодную сбор
Shura Molotok, если это действительно диодный мост, тогда не знаю. Но вот по описанию схемы скорей похоже на какой нибудь блок резервирования питания. Тогда это объясняет наличие 2 БП.Shura Molotok писал(а):питание контроллеров обеспечено двумя блоками 24 вольта. Минус от обоих блоков идет напрямую на нагрузку, а плюсы сидят на диодной сборке, с которй уже общий плюс идет на ту же нагрузку.
Вопрос в следующем: зачем такие сложности? Зачем вообще два блока и почему плюс от них нельзя было пустить напрямую, без моста диодного?
Re: Плюс от двух источников питания через общую диодную сбор
Вот такая картинка сбоку на корпусе прибора. По-моему, диодный мост.
-
Shura Molotok - Активность пользователя
- Сообщений: 167
- На форуме с 15.04.2012
- Репутация: 29
Re: Плюс от двух источников питания через общую диодную сбор
Вообще-то мостовая схема состоит из 4-х диодов.Данная же диодная сборка из 2-х диодов служит для развязки блоков питания при параллельном включении.Применяется данное включение для резервирования источников питания.Наличие развязывающих диодов исключит влияние при неисправности одного БП на другой и позволит питать нагрузку от исправного БП.
Re: Плюс от двух источников питания через общую диодную сбор
Practik писал(а):Вообще-то мостовая схема состоит из 4-х диодов.Данная же диодная сборка из 2-х диодов служит для развязки блоков питания при параллельном включении.Применяется данное включение для резервирования источников питания.Наличие развязывающих диодов исключит влияние при неисправности одного БП на другой и позволит питать нагрузку от исправного БП.
Ну да, в терминологии я не силен. то есть, получается, что два источника - это просто резерв на случай того, если один из них сгорит? Другой, получается просто подхватит, да?
-
Shura Molotok - Активность пользователя
- Сообщений: 167
- На форуме с 15.04.2012
- Репутация: 29
Re: Плюс от двух источников питания через общую диодную сбор
Получается резерв по оборудованию, реализованный просто, дешево и сердито. Диоды исключают, выражаясь грубо, "перетекание тока" между блоками. Последнее особенно важно в случае неисправности одного из источников, например, при КЗ в его цепи постоянного тока.
Сообщений: 6
• Страница 1 из 1
-
- Похожие темы: