- Электрические схемы
- Электропривод
- Электропроводка
- Электроосвещение
- Учет электроэнергии
- Электрические аппараты
- Электроснабжение
- Оперативное обслуж. ЭУ
- Электробезопасность
- Онлайн расчеты
- Электротехника в теории
- Электрические измерения
- Каталог компаний
-
Наиболее востребованная документация:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Схема проводки жилого дома
Сообщений: 36
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Схема проводки жилого дома
Купил деревянный дом, а проводка плохая - решил заменить ее.
Составил схему, но в правильности ее не совсем уверен. Посмотрите пожалуйста и сделайте поправки, укажите недочеты. А также в правильности выбора автоматов,УЗО и проводки.
Заранее спасибо!!!
Составил схему, но в правильности ее не совсем уверен. Посмотрите пожалуйста и сделайте поправки, укажите недочеты. А также в правильности выбора автоматов,УЗО и проводки.
Заранее спасибо!!!
Re: Схема проводки жилого дома
Хорошая схема. Чувствуется, что для себя. Да и по группам нагрузкa распределена хорошо вроде бы. А почему УЗО на 32 ампер, не маловато?
Re: Схема проводки жилого дома
И УЗО на 32 А мало, и вводного автомата на 25 А, вам только на отходящую группу для плиты надо на 40 А ставить автомат, если ее мощность 6,8 кВт. А уж на ввод ставить на 63 А. И по самому вводу для такой нагрузки 6 мм2 не хватит, посмотрите http://forum220.ru/cross-sectional-area.php да и зачем вам это АВВГ вообще нужен, я бы на вашем месте СИП на 16 мм2 взял, все таки для себя делаете...
Re: Схема проводки жилого дома
Тут еще посмотреть надо если 220 одно, а если 380 будет, то нагрузка на фазы по любому меньше будет
Re: Схема проводки жилого дома
Миха писал(а):Тут еще посмотреть надо если 220 одно, а если 380 будет, то нагрузка на фазы по любому меньше будет
Да что тут смотреть! На ввод запланирован АВВГ 2 на 6, значит ввод на 220. Согласен, и насчет автоматов и УЗО. Кабели, на мой взгляд правильно выбраны - 1,5 - освещение, 2,5 - розетки, 4 - плита, короче оптимально. Насчет СИПа подумайте, хороший совет, кабель именно для "воздушки" с хорошей изоляцией, и намного прочнее. Мин. сечение 16 мм2, вам за глаза хватит.
Не знаю, конечно, мощность вашего освещения, но обычно вполне хватает автомата на 16 Ампер, хотя это не критично, в случае КЗ отошьет и 25-ый...
Re: Схема проводки жилого дома
По правилам сечение медных проводов должно быть не менее 6 мм2 (при длине до 10 м - не меньше 4 мм2), алюминиевых - не менее 16 мм2. + если через чердак вести надо на медь перейти, а по правилам все равно придется переходить, т. к проходить стены деревянного дома алюминиевым проводом не допускается. К тому же кабель обязательно по чердаку должен в металлической трубе (гофра или металлорукав не подойдет!). Правила допускают прокладку ввода на чердаке и без трубы в случае если чердак имеет несгораемые поверхности? если говорить о деревянном доме - это фантастика, конечно.
Насчет мощности плиты ничего не путаете? 6,8 квт очень уж большая нагрузка для 1-фазной сети. Мне приходилось подключать варочную панель бошевскую. Она рассчитана под 220 и 380. Если подключать ее к 380 то потребл. мощность 8,8 квт, а для 220 что-то около половины этого (точно сейчас не помню). Может и в вашем случае 6,8 квт - это для 380 В?
Насчет мощности плиты ничего не путаете? 6,8 квт очень уж большая нагрузка для 1-фазной сети. Мне приходилось подключать варочную панель бошевскую. Она рассчитана под 220 и 380. Если подключать ее к 380 то потребл. мощность 8,8 квт, а для 220 что-то около половины этого (точно сейчас не помню). Может и в вашем случае 6,8 квт - это для 380 В?
Re: Схема проводки жилого дома
На гусаке от столба к дому идут алюминиевые провода. Вопрос как я к ним прикручу медные, они же будут окислятся и пропадать контакт между ними? Что за хитрость есть? Если медные то каким сечением от гусака до вводного автомата с такой нагрузкой?
Re: Схема проводки жилого дома
За рекомендации и поправки огромное спасибо.
Прочитав все и проанализировав, переделал схему групп.
Ваши замечания и поправки.
Да и еще, местные мастера сказали, что не обязательно в деревянный дом брать ВВГ нг можно взять просто ВВГ и не боятся прокладывать прям на обрешотку под штукотурку.
На рисунки в правой части не видна соединительная линия заземления, но она есть.
Прочитав все и проанализировав, переделал схему групп.
Ваши замечания и поправки.
Да и еще, местные мастера сказали, что не обязательно в деревянный дом брать ВВГ нг можно взять просто ВВГ и не боятся прокладывать прям на обрешотку под штукотурку.
На рисунки в правой части не видна соединительная линия заземления, но она есть.
Re: Схема проводки жилого дома
На счет плиты прочитал еще раз инструкцию плиты Desany Electra 5002. Ни чего не сказано при каком напряжении даны цифры мощности. Написано: "Разрешается подключать в сеть с переменным током напряжением 380/220 В, частотой 50Гц. Суммарная номинальная мощность, определяемая одновременным включением нагревателей на максимальные мощности, составляет: - 6,85кВт".
И все.
И все.
Re: Схема проводки жилого дома
VSPlesk писал(а):На гусаке от столба к дому идут алюминиевые провода. Вопрос как я к ним прикручу медные, они же будут окислятся и пропадать контакт между ними? Что за хитрость есть? Если медные то каким сечением от гусака до вводного автомата с такой нагрузкой?
Это очень просто решить можно. Лучше СИПовские прокалывающие зажимы применить, они типа "орешков", только с пастой. Если не знаете о чем речь, в поиске гляньте, на словах трудно объяснить. И на ввод автомат на 63 надо, а так все OK! От изоляторов до щита лучше медь 6-ку кинуть.
А насчет замены ВВГнг на ВВГ - можно, конечно, но ведь там разница по цене небольшая совсем, много не сэкономите на этом. Я как понял, вы его на дранку прям ложить будете.
Провода или кабеля, не имеющие несгораемую изоляцию должны быть помещены кабельные каналы, электротехнические плинтуса или гофротрубу. Допускается укладка провода, не имеющего негорючей изоляции непосредственно на стену, однако зазор между стеной и проводом в этом случае должен быть не менее 1 см (старая проводка на «роликах» - изоляторах).
Это из Правил (ПУЭ). Как видите, довольно строго, это именно для деревянных домов. Все-таки лучше с индексом нг берите.
Сообщений: 36
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
-
- Похожие темы: