схема электропроводки в 1-ой кв.
В новом доме в квартиру от эл. щита введены 3 провода ВВГ-п (3х4,0; 3х1,5; 3х1,5). В районе скачет напряжение. Есть схема дальнейшей электропроводки квартиры. Но есть сомнения в правильности её. Можно ли по ней работать или же что необходимо заменить?
Заранее благодарю за помощь.
Заранее благодарю за помощь.
-
- Схема электропроводки в 1-Комн. кв.
Re: схема электропроводки в 1-ой кв.
В целом схема более-менее. Не знаю какая нагрузка ожидаемая, распределение питания для 1-комнатной квартиры неплохое. Только я бы указал на такой момент: после счетчика 3 групповых автомата (кухня, прихожая и ванна, комната) на номинал 16 А, а среди распределительных на конечную нагрузку имеются по 25 А. Где селективность защиты?
- maximkireev
- Активность пользователя
- Сообщений: 55
- На форуме с 16.12.2013
- Репутация: 12
Re: схема электропроводки в 1-ой кв.
Чтоб что то сказать нужно мощность нагрузки знать хотя бы примерно. Но судя по мощности стабов считаю, что номинал вводного автомата (32 А) занижен.
Re: схема электропроводки в 1-ой кв.
Насчет селективности защиты. Может три групповых автомата на 16А заменить на 25А субъективных. Я в электрике не спец, набросал схему электропроводки как вижу ее для кв.
Мощность стабилизаторов взял с запасом большим.
Выложил схему для критики и исправлений.
Мощность стабилизаторов взял с запасом большим.
Выложил схему для критики и исправлений.
Re: схема электропроводки в 1-ой кв.
Покритикуем. Тоже внесу 5 коп. Под селективностью защиты, в данном случае понимаются меры, обеспечивающие срабатывание в первую очередь автомата, находящегося ближе всего со стороны питания к месту КЗ или длительного токового перегруза. Применительно к этой схеме, поддержу замечание bob. Получается, что если КЗ на питающей линии духовки, стиралки или др. розеток, запитанной от АВ С16, то первым по идее и сработать должен и погагасит таким образом всю линию. Неправильно. Надо знать насколько оправдано использование защиты 25 А на эту нагрузку, т е как здесь справдливо писали - ее мощность и сечение кабелей групповых линий. И исходя из этого уже корректировать характеристики параметров защиты.
Re: схема электропроводки в 1-ой кв.
Примерная нагрузка на кухню около 7 кВт, на комнату - 5 кВт. Сечение кабелей групповых линий: на освещение и кондиционер - 1,5 кв.мм., остальные - 2,5 кв.мм.
Re: схема электропроводки в 1-ой кв.
Все 3 групповые линии защищены отдельным УЗО на 30 mA. Непонятно зачем еще на вводе их дублировать дифавтоматом на такой же отключающий дифференциальный ток?
Re: схема электропроводки в 1-ой кв.
На вводе обычно противопожарную защиту ставят на 100 mA. Но раз на каждой группе по УЗО, то и смысла в ней нет никакого, поэтому вместо дифа лучше бы обычный двухполюсный автомат установить.
Re: схема электропроводки в 1-ой кв.
Застройщик сдал квартиру в таком виде: на вводе дифавтомат, счетчик и 3 автомата по 16А в эл.щитке на лестничной площадке. В квартиру выведены 3 провода ВВГ-п.
Из всего вышесказанного необходимо:
1. Поменять три автомата групповых с С16 на С25 селективных.
Или же при замене групповых АВ на С25, понизить номинал АВ на линиях до С20.
2. Поменять вводный дифавтомат на двухполюсный АВ.
Все верно я понял?
Из всего вышесказанного необходимо:
1. Поменять три автомата групповых с С16 на С25 селективных.
Или же при замене групповых АВ на С25, понизить номинал АВ на линиях до С20.
2. Поменять вводный дифавтомат на двухполюсный АВ.
Все верно я понял?
Re: схема электропроводки в 1-ой кв.
Sergio40 писал(а):1. Поменять три автомата групповых с С16 на С25 селективных.
Или же при замене групповых АВ на С25, понизить номинал АВ на линиях до С20.
Лучше понизить, но только с учетом мощности быт приборов. Потянет ли духовку 16 А 16х220=3520 Вт.
Это как раз необязательно. Смысла снимать не вижу и ставить такую же защиту только без отключения на землю.Sergio40 писал(а):2. Поменять вводный дифавтомат на двухполюсный АВ.
Все верно я понял?