Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 27 сен 2012 11:39

Колян 213 писал(а):
skif писал(а):ДА. Все правильно, он только на ответвления идет.. Сами производители указывают.

Применение СИП-4:

Провод предназначен для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц, для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или инженерных сооружений, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69. Материалы конструкции провода при установленной температуре их хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.
Тут как раз предельно ясно и по крайней мере честно. Но согласен, бывает, что лукавят:

...предназначен в основном для ответвлений от высоковольтных линий, а так же для прокладки его вдоль стен инженерных сооружений.

Это о назначении СИП-4 производитель пишет - "в основном" можно по разному понимать, да еще если попадутся неграмотные (или чересчур грамотные) продавцы,то можно запросто и попасть...
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 28 сен 2012 11:59

Ни одни проектировщик не забьет в спецификацию на магистраль сип4. Если проекта на ВЛИ нет, то ссылаться на техническую информацию о назначении провода от определенного производителя смысла нет, т. к. получается явное противоречие действующим стандартам. Нормы-то, все-таки пока ГОСТы задают, а не производители...
Далеко не единичный случай, поэтому сильно не расстраивайтесь)) Вот такое интересное мнение нашел:

Данный провод (СИП4) появляется в проектной документации, во многом благодаря усилиям отдельных производителей кабельно-проводниковой продукции, пытающихся создать спрос на менее технологичную и более дорогую арматуру для СИП 4 по сравнению с аналогичной арматурой для СИП 2.

Насчет меньшей технологичности, возможно спорно, но в целом, поддерживаю.
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 28 сен 2012 15:31

Подскажите, всегда было интересно, в СИПе-2 к идет маркировка жилы 54,6, почему именно это значение, как оно расчиывается и что означает (не имею ввиду S)
Алексей К

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 28.09.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 28 сен 2012 16:19

Алексей К писал(а):(не имею ввиду S)
Так ведь это и есть общее сечение несущего сталеалюминиевого нулевого провода, совокупность из 7-ми жил, если я правильно понял суть вопроса.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 28 сен 2012 20:24

ULA писал(а):Ни одни проектировщик не забьет в спецификацию на магистраль сип4. Если проекта на ВЛИ нет, то ссылаться на техническую информацию о назначении провода от определенного производителя смысла нет, т. к. получается явное противоречие действующим стандартам. Нормы-то, все-таки пока ГОСТы задают, а не производители...
Далеко не единичный случай, поэтому сильно не расстраивайтесь)) Вот такое интересное мнение нашел:

Данный провод (СИП4) появляется в проектной документации, во многом благодаря усилиям отдельных производителей кабельно-проводниковой продукции, пытающихся создать спрос на менее технологичную и более дорогую арматуру для СИП 4 по сравнению с аналогичной арматурой для СИП 2.

Насчет меньшей технологичности, возможно спорно, но в целом, поддерживаю.

Я не расстраиваюсь,просто хочу понять почему мнение неоднозначное,и зачем его вообще придумали если он идет только на ответвления?
Колян 213

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 12
На форуме с 23.09.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 30 сен 2012 14:12

Колян 213 писал(а): только для ответвления и прокладке по фасадам здания.
Ну вот наверное назначение и содержит ответ. Нафиг сталь в несущей жиле, если по фасадам тянуть? Только неудобства в монтаже, снижение гибкости, нусками ноль кусать. Или на ответвлениях (до 25м), где мех. нагрузка на провода позволяет обойтись без нее?
+усложнение конструкции, но с другой стороны и усложнение конструкции анкерных клинов... это уже к разрабам СИПа вопрос)
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 01 окт 2012 09:57

fungus писал(а):
Алексей К писал(а):(не имею ввиду S)
Так ведь это и есть общее сечение несущего сталеалюминиевого нулевого провода, совокупность из 7-ми жил, если я правильно понял суть вопроса.



да именно, я там опечатался, имею ввиду почему именно это значение а не 50 или 55