сколько муфт на кабель можно


Выбор кабелей и проводов, ответы на вопросы, касающиеся их монтажа, эксплуатации, обсуждение технических характеристик

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 26 июн 2013 09:34

Возможно жилу PE в оболочку муфты заключать не надо. Предлагаю сделать шинку из металла, возможно любого профиля, хоть уголок. К шинке подключить оба конца PE на болтовое соединение. Если будет в земле то обеспечить коррозийную защиту покрасив ее.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 26 июн 2013 10:39

Не надо все в одну кучу собирать. По поводу коммутационных аппаратов в цепи "земли" верно, шлейфить также PE проводники не допускается из-за возможности разрыва, а то что соединять нельзя впервые слышу. Конечно, при условии соединения проводников допустимыми способами (ПУЭ 2.1.21). Раскройте любую распредкоробку в новостройке с трехпроводкой и посмотрите. Что же все цельным проводом выполнено что ли :) ...нелогично. А если длина линии под километр ;)
Dispet, термоусадочная оболочка муфты в любом случае получше краски в плане защиты от корозии, да и с шинкой в 2 раза больше соединений будет, зачем?
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 28 июн 2013 08:21

А в любых местах можно муфту ставить на кабель или есть ограничения? Может плохо искал, но ничего таки не нашел. Дрпускается ли соединение в лотке, на вертикальном спуске?
Аватар пользователя
чекист

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 31
На форуме с 27.01.2011

Репутация: 3
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 28 июн 2013 11:17

Ограничений нет. Следует учесть:
1. При прокладке кабельных линий на крутонаклонных трассах установка на них кабельных муфт не рекомендуется. При необходимости установки на таких участках кабельных муфт под ними должны выполняться горизонтальные площадки.
2.При установке на кабельных линиях кабельных муфт расстояние в свету между корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем должно быть не менее 250 мм.
3. Размещение кабельной муфты должно обеспечить беспрепятственное обслуживание муфты.
4. При прокладке кабелей в земле соединительные муфты рекомендуется размещать в камерах, подлежащих последующей засыпке просеянной землей или песком.

Но это всего лишь рекомендации старого ПУЭ
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 28 июн 2013 12:38

И еще добавлю, что на поворотах кабель муфтить нельзя, причем не только на прямых углах.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 28 июл 2013 19:40

Кабели в кабельных сооружениях следует прокладывать, как правило, без выполнения на них соединительных муфт. При необходимости применения на кабелях напряжением 6 - 35 кВ соединительных муфт каждая из них должна быть уложена на отдельной опорной конструкции и заключена в противопожарный защитный кожух для локализации пожара (изготовленный в соответствии с утвержденной нормативно-технической документацией). Кроме того, соединительная муфта должна быть отделена от верхних и нижних кабелей несгораемыми защитными перегородками со степенью огнестойкости не менее 0,25 ч.
Paramon

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 63
На форуме с 28.06.2013

Репутация: 40
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 29 июл 2013 05:53

Выписка из ПУЭ:
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечением до 3 ´ 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечениями х 120 - 3 ´ 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20 - 35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110 - 220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.

Количество соединительных муфт в Вашем случае 1-2 муфты.
Однако куски кабеля более 50 метров все таки не маломерные. Я думаю Вам надо переговорить с заказчиком работ и обсудить с ним возможность монтажа 3 муфт, учитывая что муфты на напряжение менее 1000 В и в исполнительной документации не требуется вносить их данные, можно предположить, что Заказчик пойдет на встречу и согласиться на монтаж 3 муфт. Так же можно рассмотреть количество препятствий при прокладке трассы и мотивировать невозможность протяжки всего отрезка без муфт.
ПугачевАС

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 29.07.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 29 июл 2013 05:56

Volt писал(а):Соединительная. Вопрос непрактический, условно марки и сечения соединяемых кабелей одинаковые, внутренней установки.


Надо сказать все просто соединяете ее в муфте как обычно. Используете муфту термоусаживаемую для 5-ти жильного кабеля что тут сложного. Единственная сложность если привезли муфту на 4-х жилку. :D
ПугачевАС

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 29.07.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 29 июл 2013 12:08

чекист писал(а):А в любых местах можно муфту ставить на кабель или есть ограничения? Может плохо искал, но ничего таки не нашел. Дрпускается ли соединение в лотке, на вертикальном спуске?


На вертикальном спуске только если термоусадочную, мастичная вытечет вся. Надо учесть какой кусок кабеля будет тянуть эту муфту вниз, если большой то наверно не стоит, будет постоянно подвергаться тяжению.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: сколько муфт на кабель можно

Сообщение 29 июл 2013 15:27

Dispet писал(а):
На вертикальном спуске только если термоусадочную, мастичная вытечет вся. Надо учесть какой кусок кабеля будет тянуть эту муфту вниз, если большой то наверно не стоит, будет постоянно подвергаться тяжению.


Можно же, наверное, закрепить оба участка, зафиксировать их в коробе при вертикальной прокладке - и не будет тогда никакого тяжения.
Аватар пользователя
Shura Molotok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 167
На форуме с 15.04.2012

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron