ЛЭП над садовым участком
Сообщений: 24
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: ЛЭП над садовым участком
Здравствуйте.
Пытаюсь найти информацию что это за ЛЭП и находится ли данный жилищный комплекс на безопасном расстоянии от нее.
https://www.dropbox.com/s/hyjv50jor47xolg/P1080229.JPG
https://www.dropbox.com/s/66zltdiwgseubfi/P1080226.JPG
Помогите, пожалуйста, по внешнему виду оценить ее мощность.
Спасибо.
Пытаюсь найти информацию что это за ЛЭП и находится ли данный жилищный комплекс на безопасном расстоянии от нее.
https://www.dropbox.com/s/hyjv50jor47xolg/P1080229.JPG
https://www.dropbox.com/s/66zltdiwgseubfi/P1080226.JPG
Помогите, пожалуйста, по внешнему виду оценить ее мощность.
Спасибо.
Re: ЛЭП над садовым участком
Класс напряжения ЛЭП можно определить по количеству тарелок изоляторов в гирлянде. Вот как раз их на обоих снимках не видно полностью. По второму снимку вообще ничего не видно. А по первой фотке сверху в кадр попал только краешек гирлянды несколько штук. Предположительно, их 12-14 на фазе и т к они расщеплены на 2 провода, то напряжение ЛЭП 220 кВ. Портальная двухстоечная что вдалеке на этом же снимке может быть и 500 кВ и выше.
Re: ЛЭП над садовым участком
sovok писал(а):Класс напряжения ЛЭП можно определить по количеству тарелок изоляторов в гирлянде. Вот как раз их на обоих снимках не видно полностью. По второму снимку вообще ничего не видно. А по первой фотке сверху в кадр попал только краешек гирлянды несколько штук. Предположительно, их 12-14 на фазе и т к они расщеплены на 2 провода, то напряжение ЛЭП 220 кВ. Портальная двухстоечная что вдалеке на этом же снимке может быть и 500 кВ и выше.
К сожалению, мы слишком поздно ее заметили и я не успела подготовиться. Не знала, что именно фотографировать надо.
Есть еще вот такое фото: https://www.dropbox.com/s/lfkdvn0fkjxoqkf/P1080238.JPG
Еще старое фото из инета: https://www.dropbox.com/s/st6od7vvy88giez/39305397.jpg
Re: ЛЭП над садовым участком
Вот тут она хорошо различима: https://www.google.ru/maps/@55.211967,3 ... 6!2e1!3e10
Я не вижу расщепление на 2 провода. Может все же это 110кВ?
От дома до двухопорной, если судить по спутниковым картам, метров 50, до одноопорной 30м.
https://www.dropbox.com/s/ok2w6w8ocunf5xo/1070256-0.jpg
Я не вижу расщепление на 2 провода. Может все же это 110кВ?
От дома до двухопорной, если судить по спутниковым картам, метров 50, до одноопорной 30м.
https://www.dropbox.com/s/ok2w6w8ocunf5xo/1070256-0.jpg
Re: ЛЭП над садовым участком
Спасибо.
Re: ЛЭП над садовым участком
Пожалуйста, проконсультируйте, кто разбирается. Над земельным участком провода ЛЭП, насколько вообще законно и безопасно занимать эту землю и строиться и огородничать на ней
- лето_летит
- Активность пользователя
- Сообщений: 3
- На форуме с 06.06.2014
- Репутация: 10
Re: ЛЭП над садовым участком
Насчитал 17 изоляторов в гирлянде, ВЛ не менее 220 кВ, разделения проводов в фазе не видно по фото (тут могу ошибаться), если провод сдвоенный то напряжение ВЛ 330 кВ.
Согласно СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов для линий электропередачи ВЛ 150-220 кВ - 25 метров, для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ - 30 метров.
Согласно СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов для линий электропередачи ВЛ 150-220 кВ - 25 метров, для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ - 30 метров.
Re: ЛЭП над садовым участком
Охранная зона ЛЭП определяется ПП РФ от 24 февраля 2009 года N 160 (приложение):
150, 220 кВ - 25 метров, 330, 500 кВ - 30 метров.
В охранной зоне ЛЭП запрещено производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
150, 220 кВ - 25 метров, 330, 500 кВ - 30 метров.
В охранной зоне ЛЭП запрещено производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
-
- pprf160.zip
- ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2009 г. N 160
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН - (14.3 KiB) Скачиваний: 527
Re: ЛЭП над садовым участком
Значит, в тех домах, что на фото, прямо под лэп не безопасно?
- лето_летит
- Активность пользователя
- Сообщений: 3
- На форуме с 06.06.2014
- Репутация: 10
Re: ЛЭП над садовым участком
По фото можно ошибиться в расстоянии, если они под ВЛ стоят и о 25-30 метров от проекции на землю крайних проводов речи нет, то конечно это серьезное нарушение, никаких построек быть не должно конечно из соображений безопасности.
Сообщений: 24