маркирока цвета


Выбор кабелей и проводов, ответы на вопросы, касающиеся их монтажа, эксплуатации, обсуждение технических характеристик

маркирока цвета

Сообщение 22 апр 2012 15:58

нужно подключить четырех жильный кабель с цветами белый ,красный,синий,желто-зеленый к трехфазной сети с нулем,как правильно это сделать по пуэ?рабочим нулем делать синий или желто-зеленый?
илья ;

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 7
На форуме с 22.04.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: маркирока цвета

Сообщение 22 апр 2012 16:43

Тоже приходилось сталкиваться с подобным вопросом. Здесь почитайте про цвет проводов.
Аватар пользователя
чекист

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 31
На форуме с 27.01.2011

Репутация: 3
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: маркирока цвета

Сообщение 22 апр 2012 16:53

илья ; писал(а):нужно подключить четырех жильный кабель с цветами белый ,красный,синий,желто-зеленый к трехфазной сети с нулем,как правильно это сделать по пуэ?рабочим нулем делать синий или желто-зеленый?
Ноль однозначно синий, "земля" - желто-зеленый, остальные фазные делайте. Всем привычная маркировка не нарушающая правил.
Аватар пользователя
Влад

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 136
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: маркирока цвета

Сообщение 22 апр 2012 17:27

Влад писал(а):Ноль однозначно синий, "земля" - желто-зеленый, остальные фазные делайте. Всем привычная маркировка не нарушающая правил.

Так нет земли-то. Есть только ноль рабочий. Если его на синий посадить, то неясно, что фазу на желто-зеленый?
Вот по ссылке из ПУЭ выдержка подходящая: рабочий нуль на желто-зеленый, а концы синим пометить самостоятельно.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: маркирока цвета

Сообщение 22 апр 2012 18:50

Есть такое:

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;

Насколько я понимаю, речь идет о PEN проводнике питающей линии - совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник подразумевается PEN на вводе в ВРУ или щит. И с метками з-ж приходилось видеть и просто синий без всяких меток. Предполается его дальнейшее разделение, ведь, так? На PE и N – соотв. зел-желт. и синий. Если нет разделения и он используется как рабочий ноль, в 100% синим делают и это правильно. Если его (отходящий PEN) з-ж сделать, то в дальнейшем путаница может быть, а уж фазу зел-желт. Тем более никак нельзя. Любым, кроме синих и з-желт. проводов.
Аватар пользователя
Влад

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 136
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: маркирока цвета

Сообщение 22 апр 2012 19:06

Так у человека и получается, что три фазы и PEN проводник. Ведь жил в кабеле всего четыре. И в трехфазной сети же возможно объединение РЕ и N проводников в один общий PEN. Так что как раз наш случай получается - желто-зеленый с синими метками на обоих концах.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: маркирока цвета

Сообщение 22 апр 2012 20:06

Смотрите:

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.


и

черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.

А лучше задать этот вопрос производителю кабеля :D . На самом деле, несмотря на обилие разных кабелей в ассортименте торгующих организаций, купить сегодня кабель с «правильной» расцветкой жил очень сложно. Получается, либо его менять на 4-хжильный с нужными цветами, если это критично, либо призабить на правила, выбрать меньшее из зол и промаркировать дополнительно ноль и фазы.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: маркирока цвета

Сообщение 23 апр 2012 03:52

Мы всегда этот вопрос для себя просто решали: ноль делали желто-зеленым и все. Ну не фазу же желто-зеленой делать? И из принимающих объекты ни разу никто на эту тему ничего не высказывал.
А вообще я больше люблю пятижильные кабели - тут полный простор. И жила одна резервом остается, если что. К тому же в четырехжилках желто-зеленая жила обычно меньшего сечения, что не очень тоже.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: маркирока цвета

Сообщение 23 апр 2012 11:18

fungus писал(а):А лучше задать этот вопрос производителю кабеля :D .
Ну да, и если его не в подвале сделали возможно получить ответ типа: "данный кабель предназначен для подключения двухфазной нагрузки. сами виноваты..." или что-то подобное.
SP-tool

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 16
На форуме с 12.01.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: маркирока цвета

Сообщение 25 апр 2012 04:48

SP-tool писал(а):
fungus писал(а):А лучше задать этот вопрос производителю кабеля :D .
Ну да, и если его не в подвале сделали возможно получить ответ типа: "данный кабель предназначен для подключения двухфазной нагрузки. сами виноваты..." или что-то подобное.


+1
Никого этот цвет жил не волнует, в том числе и надзорные органы. Но вот про то, что PEN проводник можно делать желто-зеленым и метить синим с обоих концов, я не знал - надо запомнить. Как у Пушкина: О сколько нам открытий чудных готовят... ПУЭ. Если почитать их немного.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron