Вопрос про сип-4

Сообщение 23 сен 2012 12:56

Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся недавно с очень неоднозначным и сомнительным вопросом.Смонтировали линию освещения проводом сип-4 4х16 длиной 650 метров.После, вычитав в интернете о предназначении данного провода пришел в ужас.Черным по белому написано,что данный провод не предназначен для магистральных линий, а только для ответвления и прокладке по фасадам здания.Но ни единого слова о том какой длины должен быть максимальный пролет между опорами и какой длины максимальный участок ответвления можно монтировать.Кто сталкивался с подобным проводом отзовитесь пожалуйста.
Колян 213

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 12
На форуме с 23.09.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 23 сен 2012 15:55

2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл.2.4.1 и 2.4.2.

В магистрали 35 мм2. В таблице 2.4.1 Минимально допустимые сечения изолированных проводов 16 мм2 не рассматривается, только для ответвлений.

Расстояние между опорами величина расчетная нормально пролет до 40 м - с учетом нагрузки тяжения проводов на опоры, возможности натяжки пролета, нормативных требований не видел нигде, провисы регламентируются.

Была тема по длине ввода. Максимальная длина пролета принята 25 м, но опять же, упоминаний об этом, кроме старого ПУЭ 6 нет. В новых (7) инфа совсем скудная, только:

2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 24 сен 2012 13:50

Колян 213 писал(а):Черным по белому написано,что данный провод не предназначен для магистральных линий, а только для ответвления и прокладке по фасадам здания.
Есть такое требование согласно действующему ГОСТ Р 52373-2005:

Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений

fungus, ограничения связаны не только с сечением жил провода, но и с отсутствием нулевой несущей жилы в конструкции СИП4, он не предназначен для магистралей.
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 24 сен 2012 20:05

Все это я уже слышал,но что делать в данной ситуации?СИП-4 цепляется за анкерный зажим всеми четырьмя жилами,неужели он порвется?Так почему он тогда называется СИП?Может быть как вариант протянуть тросик?Но все равно он же СИП.Ничего непонятно.А ведь сейчас есть и СИП 4 4х50 и 4х120 оничто тоже для ответвлений предназначены?
Колян 213

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 12
На форуме с 23.09.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 24 сен 2012 20:45

http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/16.php
Что на это скажете?
Колян 213

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 12
На форуме с 23.09.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 25 сен 2012 10:08

В результате можно сделать вывод, что линии освещения с применением четырехпроводной системы более надежны в эксплуатации, чем широко применяемые в настоящее время линии с СИП-2А.

Не стал бы этого утверждать. В примере построенная по всем правилам линия - для анализа и сравнения взято 2 года эксплуатации, лично я не сомневаюсь, что и 10 лет все в полном порядке с ней будет. Но, если срок службы СИП 30 лет (заявленный), то линии у нас строятся на века - не преувеличение. Я к тому, что хватает ветхих линий, до которых сейчас никому дела нет.

Считаю, все дело в меньшей механической прочности, связанной с отсутствием несущего троса.
Колян 213 писал(а):СИП-4 цепляется за анкерный зажим всеми четырьмя жилами,неужели он порвется?
Нет конечно! Само собой, при возникновении естественных воздействий - снег, ветер, наледь и т. д. Если предположить воздействие каких-то неимоверных сверхусилий на провода ВЛ, то и стальной трос может не выдержать.

Но надо помнить о растяжении проводов со временем, какой будет провис у пролетов через ...дцать лет? Сравните алюминиевые неизолированные А и АС. Вот, наверное во многом с этим и связаны ограничения на СИП4 в ГОСТ Р 52373-2005.

Колян 213, ваша линия попадает под определение 2.4.3.?

Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 25 сен 2012 19:10

Да попадает.
Последний раз редактировалось Колян 213 26 сен 2012 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Колян 213

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 12
На форуме с 23.09.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 26 сен 2012 09:36

ДА. Все правильно, он только на ответвления идет.. Сами производители указывают.
Аватар пользователя
skif

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 20.01.2010

Репутация: 64
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 26 сен 2012 21:11

Все производители пишут по разному.Тут я с Вами не согласен.
Колян 213

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 12
На форуме с 23.09.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Вопрос про сип-4

Сообщение 26 сен 2012 21:17

skif писал(а):ДА. Все правильно, он только на ответвления идет.. Сами производители указывают.

Применение СИП-4:

Провод предназначен для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц, для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или инженерных сооружений, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69. Материалы конструкции провода при установленной температуре их хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.
Колян 213

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 12
На форуме с 23.09.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron