Имеется ли в природе кабель?


Выбор кабелей и проводов, ответы на вопросы, касающиеся их монтажа, эксплуатации, обсуждение технических характеристик

Имеется ли в природе кабель?

Сообщение 19 окт 2012 08:27

Имеется ли в природе кабель 7 и 8 жил сечением 10 мм каждая? Нужен кабель наподобии КГ, но с указанным сечением, также хочется узнать о заграничных аналогах. Температура эксплуатации -40 +40, хочется обеспечить ток 63А на каждую жилу, если я указал неверно сечение жилы - поправьте.
AryH

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 19.10.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Имеется ли в природе кабель?

Сообщение 19 окт 2012 11:11

Да, на такой ток 10мм2 сечение нужно если по меди. Более 5ти жил уже контрольные кабели. По личному опыту скажу, вряд ли найти можно. 6мм2 контрольные редкость большая, постараться поискать надо, а10 мм2 точно нет. Насчет забугорных аналогов не в курсе.
beketov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 95
На форуме с 29.01.2012

Откуда: What's the difference?

Репутация: 8
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Имеется ли в природе кабель?

Сообщение 19 окт 2012 13:42

beketov писал(а):Да, на такой ток 10мм2 сечение нужно если по меди. Более 5ти жил уже контрольные кабели. По личному опыту скажу, вряд ли найти можно. 6мм2 контрольные редкость большая, постараться поискать надо, а10 мм2 точно нет. Насчет забугорных аналогов не в курсе.

можно ли в таком случае использовать контрольный кабель 24х2,5, соединив на каждое контактное кольцо параллельно по 3 жилы, использоваться он будет на низковольтном оборудовании до 600В (кабель на то и расчитан), длина кабеля всего 20-25 метров, вроде сечение 3х жил позволяет выдерживать такие токи, но позволит ли изоляция?
AryH

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 19.10.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Имеется ли в природе кабель?

Сообщение 19 окт 2012 17:26

В том то и дело! Само по себе использование контрольных кабелей вместо силовых не редкость. Да, совокупное сечение будет соответствовать нагрузке, но изоляция жилы 2,5 мм2... и даже если учесть, что токи на параллельных фазных проводах будут распределены, я бы не стал рисковать хотя бы из-за температурного распределения - провода ведь в одной оболочке находятся. И ее толщина точно не соответствует нагрузке.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Имеется ли в природе кабель?

Сообщение 20 окт 2012 12:13

Изоляция само собой. У контрольных, ввиду их назначения - передачи низковольтных маломощных сигналов управления, намного ниже требования к приемо-сдаточным испытаниям. Отличия от силовых не только в количестве проводов, меньшем сечении и расцветке - как почемуто принято считать.
AryH, не понимаю, что мешает использовать 2 силовых кабеля 4х10 необходимой и соответствующей условиям эксплуатации марки?
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Имеется ли в природе кабель?

Сообщение 22 окт 2012 08:50

sovok писал(а):Изоляция само собой. У контрольных, ввиду их назначения - передачи низковольтных маломощных сигналов управления, намного ниже требования к приемо-сдаточным испытаниям. Отличия от силовых не только в количестве проводов, меньшем сечении и расцветке - как почемуто принято считать.
AryH, не понимаю, что мешает использовать 2 силовых кабеля 4х10 необходимой и соответствующей условиям эксплуатации марки?

Использование контрольных кабелей я уже отказался рассматривать, спасибо. С двумя силовыми кабелями возникнет проблема, дело в том, что имеется всего один выход под кабель. Я нашел зарубежный аналог без представительства в России Tratos Cavi и удачное сечение 4х10+4х2,5, впринципе с дополнительной припиской к кабелю его можно использовать (естественно не все 8 жил на 63 А), вопрос в том - существует ли отечественный аналог подобный данному? Напомню, что нужен гибкий кабель.
AryH

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 19.10.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Имеется ли в природе кабель?

Сообщение 30 окт 2012 10:13

Нет таких аналогов. Если что то похожее, то КВВГ 7х6мм2, в каталогах попадался КВВГ 10x6, но видеть не доводилось. Гибких точно нет.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Имеется ли в природе кабель?

Сообщение 08 янв 2013 14:15

А нельзя еще один кабельный ввод самому смастрячить? Прожечь дырку сваркой и ниппель воткнуть. Потом термоусадкой все это дело облагородить. Или места недостаточно?
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Имеется ли в природе кабель?

Сообщение 11 янв 2013 10:59

voltz писал(а):А нельзя еще один кабельный ввод самому смастрячить? Прожечь дырку сваркой и ниппель воткнуть. Потом термоусадкой все это дело облагородить. Или места недостаточно?
Так НУЖНО сделать. Только не так сурово: прокоронить аккуратное отверстие и через втулку завести. Вдобавок мало ли что, случись менять кабель такой раритет не сыщешь))
Paul-M

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 89
На форуме с 15.01.2012

Откуда: Солнечное Коми

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Имеется ли в природе кабель?

Сообщение 11 янв 2013 14:06

Вот и мне думается, что сие было бы намного проще, чем хитрый кабель искать с многими жилами большого сечения. Но, может быть, у ТС есть проблемы со свободным пространством... Хотя ради такого случая можно было бы и коробку, или какое там распред. устройство тоже поменять на аналогичное большего размера: лишь бы эту головную боль снять.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию