- Электрические схемы
- Электропривод
- Электропроводка
- Электроосвещение
- Учет электроэнергии
- Электрические аппараты
- Электроснабжение
- Оперативное обслуж. ЭУ
- Электробезопасность
- Онлайн расчеты
- Электротехника в теории
- Электрические измерения
- Каталог компаний
-
Наиболее востребованная документация:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Можно ли использовать КГ-ХЛ
Сообщений: 6
• Страница 1 из 1
Можно ли использовать КГ-ХЛ
Вопрос дилетанта . Можно ли использовать для скрытой проводки под штукатурку
провод КГ-ХЛ ? Поставили подключились по сырой штукатурке. КЗ.
провод КГ-ХЛ ? Поставили подключились по сырой штукатурке. КЗ.
Re: Можно ли использовать КГ-ХЛ
Вообще то, кабели марок КГ к установочным не относятся. Но тут между применением КГ-ХЛ для скрытой электропроводки и коротышом связи нет точно.
Re: Можно ли использовать КГ-ХЛ
КГ-ХЛ не предназначен для использования в качестве скрытой проводки,но сырая штукатурка не может стать причиной КЗ,т.к.оболочка кабеля устойчива к влажности и агрессивным средам.Причиной КЗ стало механическое повреждение или брак изоляции.
Кабель новый или б/у?
Кабель новый или б/у?
Re: Можно ли использовать КГ-ХЛ
Конечно причина КЗ вовсе не в марке кабеля, а в его состоянии или возможном повреждении изоляции. Возможно неправильная коммутация или заводской брак. Посмотрите на любой стройке в какой сырости используются переноски из КГ кабелей.
Если кабель новый, соединения правильные, надо искать повреждения. Может перебили жилы-где то.
Если кабель новый, соединения правильные, надо искать повреждения. Может перебили жилы-где то.
Re: Можно ли использовать КГ-ХЛ
У моего товарища квартира в деревянном доме. Был его дом подключен к магистрали, было у них центральное газоснабжение, в каждой квартире стояла газовая плита и было всем счастье.
Но ВНЕЗАПНО в конце восьмидесят газовый трубопровод обветшал, появились утечки, бдительные граждане стали часто ощущать в подъезде аромат пропановый, народ возроптал... А власть имущие решили проблему в духе Соломона: обрубили газоснабжение к лешему. А чё там - перестройка и гласность же!
Ну дык вот, а электрические ввода в квартиру были выполнены под минимальную нагрузку, конечно. Народ начал массово приобретать электроплиты, подключать их, и результат был более, чем предсказуем. Пришлось в массовом порядке менять электропроводку почти во всем доме...
М-да... К чему же я все это?... Ах-да! Дело-то было на рубеже восьмидесятых-девяностых. Дефицит же и прочие прелести. А большинство жильцов трудилось на одном местном предприятии. И у них была возможность спереть оттуда медный кабель в необходимых количествах. Только выбор был социалистический: одна КГха. Вот КГхой весь дом и электрифицировали. Минуло двадцать лет - никто не жалуется, проводка дюжит, изоляция не сыпется.
КГ-ха, конечно, не для домашней электропроводки. Но не настолько, чтобы сразу после монтажа вылез коротыш из-за какой-то штукатурки. Ищите, где ошиблись в распаечных коробках.
Но ВНЕЗАПНО в конце восьмидесят газовый трубопровод обветшал, появились утечки, бдительные граждане стали часто ощущать в подъезде аромат пропановый, народ возроптал... А власть имущие решили проблему в духе Соломона: обрубили газоснабжение к лешему. А чё там - перестройка и гласность же!
Ну дык вот, а электрические ввода в квартиру были выполнены под минимальную нагрузку, конечно. Народ начал массово приобретать электроплиты, подключать их, и результат был более, чем предсказуем. Пришлось в массовом порядке менять электропроводку почти во всем доме...
М-да... К чему же я все это?... Ах-да! Дело-то было на рубеже восьмидесятых-девяностых. Дефицит же и прочие прелести. А большинство жильцов трудилось на одном местном предприятии. И у них была возможность спереть оттуда медный кабель в необходимых количествах. Только выбор был социалистический: одна КГха. Вот КГхой весь дом и электрифицировали. Минуло двадцать лет - никто не жалуется, проводка дюжит, изоляция не сыпется.
КГ-ха, конечно, не для домашней электропроводки. Но не настолько, чтобы сразу после монтажа вылез коротыш из-за какой-то штукатурки. Ищите, где ошиблись в распаечных коробках.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: Можно ли использовать КГ-ХЛ
Безусловно, занимательная история.
Хотелось бы добавить, что КГхл - это кабель, главное преимущество которого состоит в его гибкости. Применяется он для электропитания всяких там траверс, передвижных механизмов, переносных электроприемников и т. д.
Но за все надо платить. Вот КГхл платит за свою гибкость недолговечностью жизни изоляции. Последняя рассыпается при воздействии постоянных динамических нагрузок, при частой перемене температур и при воздействии прямых солнечных лучей. Производители оговаривают срок службы КГхл в два всего года, по-моему.
В квартире, под штукатуркой никто этот кабель дергать не будет, лучи там ему тоже не грозят, температура комнатная.... Короче, условия почти идеальные. Поэтому кабель и может служить практически десятилетиями.
Хотелось бы добавить, что КГхл - это кабель, главное преимущество которого состоит в его гибкости. Применяется он для электропитания всяких там траверс, передвижных механизмов, переносных электроприемников и т. д.
Но за все надо платить. Вот КГхл платит за свою гибкость недолговечностью жизни изоляции. Последняя рассыпается при воздействии постоянных динамических нагрузок, при частой перемене температур и при воздействии прямых солнечных лучей. Производители оговаривают срок службы КГхл в два всего года, по-моему.
В квартире, под штукатуркой никто этот кабель дергать не будет, лучи там ему тоже не грозят, температура комнатная.... Короче, условия почти идеальные. Поэтому кабель и может служить практически десятилетиями.
Сообщений: 6
• Страница 1 из 1
-
- Похожие темы: