Здраствуйте,подскажите,может кто сталкивался,над участком в садовом товариществе установили ЛЭП на границе участка буквой Г.от столба да столба висит 3 провода. участок 10 соток.можно ли заниматься там строительством небольшого домика,разведением огородов,насколько это опасно.спасибо
Виктория

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 11.06.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ЛЭП над садовым участком

Сообщение 11 июн 2013 16:05

какое напряжение линии?
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ЛЭП над садовым участком

Сообщение 11 июн 2013 21:38

Если 3 провода скорее всего 10 кВ. ПП РФ №160 от 24.02.09 определена охранная зона 5 м с двух сторон от ЛЭП. Если укладываетесь в нормы, значит можно заниматься и строительством и огородом.

По поводу вредности: много говорят и пишут об электромагнитном поле, причем от того что опасно и до того, что абсолютно безвредно) На самом деле, влияние электрического поля ВЛ зависит от напряжения линии, вредным может быть излучение ВЛ сверхвысокого напряжения.
v.e

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 10.06.2012

Репутация: 43
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ЛЭП над садовым участком

Сообщение 11 июн 2013 21:59

На каждом проводе по 2 тарелочки-изолятора,прозрачные с голубоватым оттенком,жаль нельза фотку скинуть,было бы понятнее
Виктория

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 11.06.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ЛЭП над садовым участком

Сообщение 11 июн 2013 22:25

На каждом проводе по 2 изолятора,всего з провода,получается ЛЭП 10 кВ
Виктория

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 11.06.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ЛЭП над садовым участком

Сообщение 12 июн 2013 10:13

v.e писал(а):Если 3 провода скорее всего 10 кВ.
Ни о чем не говорит применительно к электроснабжению дачных поселков, может быть все что хочешь - напр 2 фазы и ноль на высоковольтных изоляторах.

Допустим это ВЛ-6(10) кВ, конечно хорошего мало, но хочу напомнить что вообще вредной может оказаться даже обычная электрическая розетка - при соблюдении ограничений, действующих в охранной зоне упомянутого постановления волноваться не стоит. Так-то случай совсем не редкий, много раза видел пролеты в т. ч. ВЛ-10 через участки...

Допустимые уровни напряженности приведены в Санитарных Нормах и Правилах, там же определены и границы санитарно-защитных зон вдоль трасс ВЛ, но для сверхвысокого напряжения 330, 500, 750, 1150 кВ.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ЛЭП над садовым участком

Сообщение 12 июн 2013 10:24

Будем на выходных на участке,постараюсь узнать сколько всетаки там кВ.Всем спасибо кто откликнулся,узнаю точно-напишу
Виктория

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 11.06.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ЛЭП над садовым участком

Сообщение 16 июн 2013 16:04

Охранная зона это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии: для ВЛ напряжением до 1 кВ - 2м, для ВЛ 1-20 кВ - 10 м, для ВЛ 35 кВ - 15м. В охранной зоне ВЛ строить что -либо запрещено, по крайней мере без согласования с эксплуатирующей организацией. Садоводством занимайтесь сколько угодно, вреда для здоровья это Вам не причинит. Внимание: под ВЛ нельзя разжигать костров, так как копоть оседает на изоляции и происходит ее перекрытие. При обрыве провода (если он лежит на земле) не приближайтесь к нему на расстояние ближе 8 метров. Дело в том, что линии 6-10 кВ работают с изолированной нейтралью, это значит при обрыве одного провода он остается под напряжением. Также возможно возгорание сухостоя из-за дуги. В остальном эта ВЛ для Вас не опасна.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ЛЭП над садовым участком

Сообщение 28 июн 2013 10:22

Узнала, 10кВ
Виктория

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 11.06.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ЛЭП над садовым участком

Сообщение 28 июн 2013 11:18

Кстати и деревья не сажайте под ВЛ, потом придется подпиливать, если будет угрожать перекрытием на землю.