Качество кабеля

Сообщение 29 июл 2013 22:33

При разделке кабеля чисто случайно обнаружили, что он не цельный, а состоит из 2х плохо соединенных кусков (и не исключено, что больше) - по крайней мере 1 жила, кстати фазная. Производитель указанный на барабане (оболочка без маркировки совсем) - довольно известный на рынке кабельно-проводниковой продукции, называть не буду, т. к. скорее всего подделка. ВВГнг 4х150, учитывая сечение, предполагается, что токи он должен проводить серьезные, а с таким стыком это вряд-ли получится. Тупо середина жил сварены встык (на вид 70 мм2, не больше) и то как то подозрительно - если согнуть некоторые проволоки отваливаются. Пугает, что уже протянуто им 3 линии совокупной протяженностью 500 м. Закупался несколько лет назад, и сейчас уже концов, что называется не найти. В этой теме хотелось просто посоветовать, чтоб внимательны при выборе кабелей, никаких ТУ, не ведитесь на дешевку сомнительного происхождения, берите только ГОСТ известных зарекомендовавших производителей! Фотки прилагаю.
1.jpg
Место стыка (оболочка снята)
2.jpg
3.jpg
Соединение фазной жилы
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Качество кабеля

Сообщение 30 июл 2013 06:25

Да уж, жесткач, конечно. Я понимаю, что производители подобного контрафакта хотят сэкономить. Но во всем же мера нужна. Кто ж с тобой после такого работать будет?
При таком подходе можно и не сращивать жилы, а продавать просто трубки виниловые, из которых на концах немного меди торчит. Все одно - мошенничать, так уж по полной.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Качество кабеля

Сообщение 31 июл 2013 17:07

Через пару лет эксплуатации вот такой стык начнет греться и оплавит соседние жилы. Будет офигенный коротыш. Но после аварии будет уже не разобрать почему грелось.

Я это к тому, что сопротивление изоляции между такими жилами должно быть снижено. Те линии, что уже проложили надо бы вывести в ремонт и провести высоковольтные испытания. Они то покажут, где собака зарыта.
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Качество кабеля

Сообщение 30 янв 2014 12:39

Не дам теме умереть: в продолжение аналогичный "шедевр" одного из производителей - фото контрольного кабелей КВВГЭнг-LS 10х1,0. оболочку снимаешь и видно, что весь повив в каких-то бандажах левых, под экраном вот такие соединение сварные нет-нет попадаютсе, чуть перегиб - сразу отламываются. Не знаю сколько их там таких, только длина некоторых линий достигает 700 м. зато, если длины кабеля для линиия не хватает, то перетягиваем новый - только цельный никаких соединений быть не должно))
1.jpg
3.jpg
Стык
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Качество кабеля

Сообщение 31 янв 2014 21:31

Я тоже с таким сталкивался, но не фотографировал.
1-й случай был с кабелем, хранившимся с советских времен. Обнаружен случайно при разделке. Два конца одной жилы были соединены простой скруткой и обмотаны синей ПВХ изолентой. Все заделано в общей оболочке. Кабель был медь 2,5 квадрата, количество жил не помню, около 10. Тогда собралось много народа, рассматривали как диковинку.

2-й случай даже прикольнее. Монтировали цепи между двумя панелями на разных ОПУ. Договорились о цветной маркировке для предварительного монтажа. А она не совпала по цветам. Стали вызванивать и на одной жиле обнаружили вначале красный конец, а в конце синий. Вытащили кабель, разделали подозрительное место вздутия и нашли такую же скрутку, как в первом случае.
BAS

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 39
На форуме с 24.01.2014

Репутация: 80
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron