Муфта кабеля в трубе


Выбор кабелей и проводов, ответы на вопросы, касающиеся их монтажа, эксплуатации, обсуждение технических характеристик

Муфта кабеля в трубе

Сообщение 09 ноя 2013 14:20

Доброго всем! Снова вопрос связанный с муфтами: разрешается ли муфтить кабель, проложенный в металлической трубе? Кабель проходит в стояке, точнее лежаке - горизонтально. В трубе он один. Uраб=380 В. марка ВВГнг-LS 4*120 Спасибо.
Volt

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 22
На форуме с 01.11.2009

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Муфта кабеля в трубе

Сообщение 09 ноя 2013 20:40

А о какой именно муфте речь? Тип.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Муфта кабеля в трубе

Сообщение 10 ноя 2013 08:45

Муфта соединительная. Соединение кабеля приходится на участок, проходящий в стальной трубе.
Volt

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 22
На форуме с 01.11.2009

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Муфта кабеля в трубе

Сообщение 11 ноя 2013 08:13

Если муфта поставлена в соответствии со всеми требованиями, то почему нет?

При соблюдении требования 2.1.24. ПУЭ-7 (В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения) можно.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Муфта кабеля в трубе

Сообщение 12 ноя 2013 09:36

Просто есть опасения, что не будет свободного доступа для ее периодического осмотра и обслуживания, отсюда и вопрос.
Volt

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 22
На форуме с 01.11.2009

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Муфта кабеля в трубе

Сообщение 12 ноя 2013 15:01

volt писал(а):Есть опасения, что не будет свободного доступа для ее периодического осмотра и обслуживания, отсюда и вопрос.
Насчет обслуживания - впервые слышу), периодическим осмотрам подлежат КОНЦЕВЫЕ муфты если что :)

- раз в полгода на линиях напряжением выше 1 кВ;
- раз в год на линиях напряжением до 1 кВ.

Вы спрашиваете, мы обсуждаем СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ муфты. У меня встречный вопрос: допустим бабахнул кабель 04 в земле, по любой причине, пусть повредили техникой, соединили муфтой, засыпали грунтом. Чтож, его периодически откапывать, чтоб осмотреть?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Муфта кабеля в трубе

Сообщение 13 ноя 2013 08:09

sovok спасибо за пример, понял.
Volt

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 22
На форуме с 01.11.2009

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Муфта кабеля в трубе

Сообщение 13 ноя 2013 16:27

Кабель, проложенный в трубе можно рассматривать как сменную электропроводку. Замена и доступ к соединительной муфте будет.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию